Durchmessen eines E-Motors! HILFE

Diskutiere Durchmessen eines E-Motors! HILFE im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich habe das gesamte Forum und Netz durchgesucht und nichts finden können. Hier meine Frage: Es soll ein E Motor mit den Anschlüssen:...

  1. hbz

    hbz

    Dabei seit:
    18.06.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,

    ich habe das gesamte Forum und Netz durchgesucht und nichts finden können. Hier meine Frage:

    Es soll ein E Motor mit den Anschlüssen:

    Y-Z-X
    U-V-W

    auf folgende Fehler geprüft werden:

    Wicklungsschluss, Windungsschluss, Körperschluss, Kurzschluss und Unterbrechung!

    Kann mir jemand detailiert erklären mit welchem messgerät und wie ich an die ein bzw ausgänge rangehen muss und welche werte zu erwarten sind?

    Vielen dank für eure Hilfe! mfg
     
  2. hbz

    hbz

    Dabei seit:
    18.06.2011
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    kann jemand folgendes bestätigen?

    Wicklungsschluss (Isolationsmessgerät) M OHM
    zwischen u-v v-w und w-u messen und werte vergleichen.

    Windungsschluss (Multimeter OHM)
    zwischen ein und ausgang messen und werte vergleichen

    Körperschluss (Multimeter OHM)
    Erde gegen U-V-W
    wenn OHM unendlich groß dann ok!

    Kurzschluss (Multimeter OHM)

    u-v v-w w-u wenn ohm unendlich dann kein kurzschluss!
     
  3. #3 CharlieH., 18.06.2011
    CharlieH.

    CharlieH.

    Dabei seit:
    30.03.2011
    Beiträge:
    82
    Zustimmungen:
    0
    was hbz schreibt ist nicht ganz vollständig

    Körperschluss und Wicklungsschluss(läuft auch unter dem Namen Phasenschluss)
    werden mit einem Isolationsprüfer geprüft das stimmt allergings nicht mit Widerstandsmessung sonder mit einer prüfspannung von ca 2000V (1000V+(2*Unenn))
    dabei wird ein strom gemessen dieser < 10mA


    Windungsschluss

    Es gibt spezielle Windungsschlussprüfgeräte die das irgend wie kapazitiv oder so machen

    oder man mist die strangströme diese dann bei einem windungsschluss unterschiedlich sind

    Kurzschluss =(Wicklungsschluss)


    unterbrechung stellst du einfach mit nem durchgangsprüfer fest einfach jeden strang durch piepsen
     
  4. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo mit einem Multimeter kann man einigermaßen sicher feststellen ob ein Drehstrommotor in Ordnung ist .Ganz wichtig dabei ist dass vorhandene Brücken am Klemmbrett entfernt werden. Sonst kann man weder den Ohmschen Widerstand der einzelnen Wirkungen noch einen Schluss der Wicklungstränge zueinander feststellen.
    Zum prüfen eines Masseschlusses wo das Megaohm Bereich eingestellte Multimeter endlos zeigen muss brauchen die Brücken vorerst nicht entfernt werden .
    Um einen Windungschluss feststellen zu können vergleicht man den Widerstand der einzelnen Stränge (muss allen gleich hoch sein) .Infolge des geringen Wicklungswiderstandes funktioniert dies bei größeren Motoren aber nicht .
    mfg sepp
     
  5. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    12.998
    Zustimmungen:
    596
    In jeder Elektromotoren-Werkstatt (Wickelei) werden sie dir sagen, dass man die vom Fragesteller aufgeführten Prüfungen eben nicht mit einem Multimeter durchführen kann.

    CharlieH weist in seiner Antwort auf die Gründe dafür hin.

    Einen Motor, bzw. dessen Wicklungen, nach den Regeln der Kunst durchzumessen, -und die richtigen Schlüsse zu ziehen -, dürfte nur einer meßtechnisch gut ausgerüsteten Fachwerkstatt gelingen. :!:

    Greetz
    Patois
     
  6. sepp_s

    sepp_s

    Dabei seit:
    01.01.2007
    Beiträge:
    2.383
    Zustimmungen:
    0
    Hallo schwere Fehler an einem Motor kann man sicher auch mit einem Multimeter feststellen,wie Masseschluss,Wicklung Unterbrechung.Ich war füher öfter bei einem Motorenwickler um mir dort Ratschläge zu holen und Rep. durchführen zu lasen welche für mich eine Nummer zu groß waren.Auch dieser prüfte zuerst mit einem Multimeter ehe dieser das Gerät zerlegte .
    Zum prüfen von Wicklungschlüssen hatte dieser ein Gerät mit Magnetspulen welche er an den Motor legte und stellte dann mittels eines Kopfhörers welcher Pfeifftöne abgab den einen eventuellen Wicklungsschluß fest.Wie dieses Gerät funktioniert hat habe ich nie gefragt.Auch Anker von Kollektormotoren wurden so geprüft.
    mfg sepp
     
Thema:

Durchmessen eines E-Motors! HILFE

Die Seite wird geladen...

Durchmessen eines E-Motors! HILFE - Ähnliche Themen

  1. Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten

    Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten: Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  2. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED

    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  3. Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung

    Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
  4. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd

    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
  5. 660/380 v motor

    660/380 v motor: Hallo und guten Tag, Normalerweise suche ich wie ein wilder und Stelle selten Fragen, aber hier bin ich nahezu am verzweifeln. Es geht um eine...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden