Hallo alle zusammen,
hiermit wende ich mich mit folgendes Anliegen an Euch.
Es wurde eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage installiert.
Der Abgang von der Hauptverteilung bis zur Unterverteilung der Sicherheitsanlage wurde mit NYY-J 5x 16 qmm installiert. Das Kabel verläuft ca. 10 m im Gebäude und geht dann im Erdreich weiter. Auf der anderen Seite des Gebäudes tritt das Kabel wieder ins Gebäude ein und verläuft bis zur Unterstation. Allerdings wurde dieses vom TÜV bemängelt, da dieses nicht in E 30 erfolgte. Jetzt mit Frage, ist es möglich das Kabel biss zum Wanddurchbruch in E30 zu verlegen und dann am Gebäudeaustrittsort mit dem vorhanden NYY-J zu muffen,was auch die andere Seite betreffen würde. Gibt es dafür eine DIN oder VDE ??? Ich danke schonmal im voraus.
hiermit wende ich mich mit folgendes Anliegen an Euch.
Es wurde eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage installiert.
Der Abgang von der Hauptverteilung bis zur Unterverteilung der Sicherheitsanlage wurde mit NYY-J 5x 16 qmm installiert. Das Kabel verläuft ca. 10 m im Gebäude und geht dann im Erdreich weiter. Auf der anderen Seite des Gebäudes tritt das Kabel wieder ins Gebäude ein und verläuft bis zur Unterstation. Allerdings wurde dieses vom TÜV bemängelt, da dieses nicht in E 30 erfolgte. Jetzt mit Frage, ist es möglich das Kabel biss zum Wanddurchbruch in E30 zu verlegen und dann am Gebäudeaustrittsort mit dem vorhanden NYY-J zu muffen,was auch die andere Seite betreffen würde. Gibt es dafür eine DIN oder VDE ??? Ich danke schonmal im voraus.