E - Check Grenzwerte

Diskutiere E - Check Grenzwerte im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallöchen bin der neue hier. Meine Frage: Wo bekomme ich die genauen Grenzwerte für den E - Check her? Hauptsächlich für den Wohnungsbereich.

  1. #1 Stribbe, 27.11.2005
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Hallöchen bin der neue hier.

    Meine Frage:

    Wo bekomme ich die genauen Grenzwerte für den E - Check her? Hauptsächlich für den Wohnungsbereich.
     
  2. OEmer

    OEmer

    Dabei seit:
    13.03.2005
    Beiträge:
    1.430
    Zustimmungen:
    0
  3. #3 Stribbe, 28.11.2005
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Ja danke.
    Hab mir heute die Messfibel besorgt.Steht ja soweit alles drin.

    Hab das Gerät seit Freitag und hab mal bei mir in der Wohnung getestet :lol: .

    Und da sieht das irgendwie nicht gut aus. :shock:
    Hab die Schleifenimpendanz gemessen und hatte einen Wert von Zs 4,88 Ohm und Ik 47 A.Bei einem B 16A Automaten.
    Ist wohl ein bisserl wenig oder? :shock: :oops: :x
     
  4. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Schleifenwiderstandswert 4,88Ohm bei 16A .... ?

    Hallo ,

    mit
    1. welchem Gerät (Marke, Typ) wurde
    2. wo (genau)
    3. was genau (gemessen).

    Welcher Querschnitt bei welcher Leitungslänge ?
    - sonstige Verbraucher an diesem ausgesteckt ?

    Sonst sind Nachrüstmassnahmen nötig !

    Gruß,
    Gretel
     
  5. #5 Stribbe, 29.11.2005
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Hi

    1. Fluke 1653
    2. Küche
    3.Zs = 4,88 Ohm
    Ik = 47 A
    normale Steckdose
    4. 3 * 1,5 mm²
    Länge ??? Wenn sie dien kürzesten weg genommen haben ca. 11 m , wenn sie aber umwege gemacht haben ca. 32 m.
    5. In der Küche war nur Licht an, sonst war nichts an.

    Bei de RCD Prüfung wars noch besser.
    Bei der delta In Messung löste auch gleich der RCD aus obwohl er dies nicht sollte.
    Bei der Zeitmessung kammen 40 ms raus.
    Werte die mich verwunderten

    Gruß
    Stribbe
     
  6. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Üben, üben - lesen - verstehen .... !

    Hallo ,

    ist der FI auch im Küchensteckdosenstromkreis ?

    -> Daten des FI-Schutzschalters ?
    - Fehlerbemessungsstrom
    - ....etc

    Bitte das Beha-Pdf lesen !

    Anmerkung:
    Den Ik rechnet das Messgerät intern über Un und Zs !
    230V/4,88Ohm = 47,13A

    Gruß,
    Gretel
     
  7. #7 Stribbe, 01.12.2005
    Stribbe

    Stribbe

    Dabei seit:
    27.11.2005
    Beiträge:
    81
    Zustimmungen:
    0
    Hallöchen

    Ja der FI sitz auch im Küchensteckdosenkreis.Die ganze Wohnung läuft uber den FI-

    Ist ein ganz normaler FI von Hager 40/003.

    Ja das weiss ich. Der Wert ist aber sehr niedrig oder?
    Ich muss dazu sagen das ich das Gerät zum Üben mit nach Hause genommen habe, damit ich auch darauf klar komme.
    Mir wurde nur erzählt das Ik (z.B. bei B 16A) mindestens 104 A haben muss. 5 * 16 + 30% Reserve.Da ist halt 47 recht wenig.

    Gruß
    Stribbe
     
  8. #8 biospas, 09.12.2005
    biospas

    biospas

    Dabei seit:
    02.06.2005
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    0
    Hallo

    Zs ist wirklich hoch, war vielleicht der Schutzkontakt mit Farbe bedeckt oder verbogen?
    Wie hoch ist der Zi gewesen ?


    Gruß biospas
     
Thema:

E - Check Grenzwerte

Die Seite wird geladen...

E - Check Grenzwerte - Ähnliche Themen

  1. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd

    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
  2. E Herd Absicherung

    E Herd Absicherung: Hallo, Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem...
  3. E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen

    E-Bike Akkus bei Sonne laden, Abends entladen: Hallo liebes Forum, hier als meinen ersten Beitrag würde ich gerne ein Gedankenspiel durchsprechen, welches hoffentlich nicht allzu Realitätsfern...
  4. Sicherung für E-Herd

    Sicherung für E-Herd: Hallo ihr lieben , ich bin der neue. Nun zu meinem Problem, ich wollte einen bzw habe einen E-Herd angeschlossen , ist ja soweit kein Hexenwerk....
  5. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage

    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden