e-check (herd)

Diskutiere e-check (herd) im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; hallo liebe kollegen, in unserer firma wird schon seit langem diskutiert ob ein e-herd als festanschluss durchgeht oder er als ortsveränderlich...

  1. #1 mitchel, 05.07.2012
    mitchel

    mitchel

    Dabei seit:
    05.07.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    hallo liebe kollegen,

    in unserer firma wird schon seit langem diskutiert ob ein e-herd als festanschluss durchgeht oder er als ortsveränderlich gilt. es geht um den e-check bzw. bgv prüfung ortsveränderlicher verbraucher. in meinem beispiel ist er an eine ganz normale herdanschlussdose angeklemmt.

    vielen dank schonmal im vorraus.
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: e-check (herd). Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.014
    Zustimmungen:
    333
    Worum geht es dir? Um die Abschaltzeiten?
     
  4. #3 helge 2, 05.07.2012
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Also,wo bei uns vor kurzer Zeit der E-Herd angeschloßen wurde-steht im Prüfprotokoll.

    Prüfung durchgeführt nach:
    UVV "Elektrische Anlagen u.Betriebsmittel" (VGB 4 )
    nach DIN VDE 0100 T.610

    Angeschloßen den Herd im Privathaushalt.

    Gruß Helge 2
     
  5. #4 elektroblitzer, 05.07.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.346
    Zustimmungen:
    66
    Na das war wohl ein älterer Mitarbeiter ohne Schulung. Teil 610 ist in Teil 600 mit neuen Reglungen umbenannt worden.
     
  6. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.865
    Zustimmungen:
    118
    Ja, auch die VGB 4 ist in die VBG A3 geändert worden
     
  7. #6 helge 2, 05.07.2012
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Ja,aber das erstellte Prüfprotokoll ist doch trotzdem Rechtssisher-oder ?
    Der Herd wurde durch einen Fachmann/Firma angeschloßen.

    Prüfgerät lt.Protokoll "Gossen PG 0100 N"

    Firmenstempel+Unterschrift der Prüfer´s

    Gruß helge 2
     
  8. #7 elektroblitzer, 06.07.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.346
    Zustimmungen:
    66
    Man muss das Protokoll wohl anzweifeln und auch die Prüfung, wenn nicht einmal die grundlegenden Normen bekannt sind. Man kann nicht davon ausgehen das richtig geprüft worden ist.
     
  9. #8 mitchel, 06.07.2012
    mitchel

    mitchel

    Dabei seit:
    05.07.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    vorrangig geht es darum ob der herd (als festanschluss) teil der installation darstellt oder als ortsveränderlicher verbraucher gilt und er im e-check nicht mitgeprüft werden muss
     
  10. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.865
    Zustimmungen:
    118
    Ich würde sagen Ortsfest.Prüfen nach VDE 0105-100

    "Tragbare Geräteprüfung" nach VDE 0701/0702 geht eigentlich nur mit ausbauen und abklemmen. Viel zu umständlich
     
  11. s-p-s

    s-p-s

    Dabei seit:
    23.08.2007
    Beiträge:
    3.865
    Zustimmungen:
    118
    Die Fachkraft darf entscheiden, ob die Prüfung nach VDE 0105-100 oder VDE 0701/0702 erfolgt.

    Die neue Norm VDE 0701/0702 ist für Ortsfeste und Ortsveränderliche Betriebsmittel.
    Also egal ob der Herd Tragbar ist.

    Siehe PDF ab Seite 8/9

    http://www.elektrofachkraft.de/fachwiss ... ndbuch.pdf
     
  12. #11 Octavian1977, 06.07.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.742
    Zustimmungen:
    608
    übrigens heißt das Ding BGV-A3 und nicht VGB-A3
    Die alte hieß VBG4. nur mal um die Buchstaben richtig zu sortieren.
     
  13. #12 helge 2, 06.07.2012
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Wie sieht das denn rechtlich aus ?
    (Ich weiß keine Rechtsberatung)
    Angenommen,es kommt zu einem Personenschaden,oder Brand.
    Die Versicherung/ein Sachverständiger will das Prüfprotokoll sehen.

    Als Laie gehe ich doch von einer Ordnungsgemäßen Prüfung aus.
    Hätte in dem Fall die ausführende Firma/Mitarbeiter der unterschrieb die volle A...Karte ?

    Gruß helge 2

    PS:Was unterscheidet eigentlich eine alte Prüfung nach einer DIN oder VDE zu einer ganz aktuellen ?
    Bzgl.Herdanschluß ?
    Lt.Protokoll wurde geprüft:
    Überstromschutzeinrichtung Riso Mohm >20

    Fehlerstrom:
    In/Art A 40
    Idn A 0,03
    Imess A <0,03

    UL < 50 V
    Umess V 1

    Was die Abkürzungen im Protokoll bedeuten-natürlich keine Ahnung meinerseits.
     
  14. #13 Octavian1977, 07.07.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.742
    Zustimmungen:
    608
    Also eigentlich müsste hier der Isolationswiderstand zwischen L/N und PE (Erde) gemessen werden.
    Was da an der Überstromschutzeinrichtung (Sicherung) gemessen wurde versteh ich nicht denn die hat nur den L und keinen anderen Draht.

    Es fehlt auch die Auslösezeit des FI Schutzschalters.

    Wurde die Prüfung nicht fachgerecht durchgeführt und es kommt zu einem Schaden ist der Prüfer immer mit im Boot und zwar dieser persönlich, sein Arbeitgeber nur am Rande. Als Laie oder Auftraggeber hat man seine Pflicht getan in dem man die Prüfung hat durchführen lassen.
     
  15. #14 elektroblitzer, 08.07.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.346
    Zustimmungen:
    66
    Der FI muss raus, da er nur bis 0,0299A betrieben werden darf. Hier stimmt etwas nicht.
    Die Person erfüllt wahrscheinlich nicht die TRBS 1201/1203 Kriterien. Der Bericht ist zurückzuweisen.
    Der Eigentümer oder Unternehmer hat in Deutschland dafür zu haften das die Elektrik in einem einwandfreien Zustand ist.
    Also am besten Tätig werden und nachprüfung mit Nachweis der Kriterien nach den Technischen Regel Betriebssicherheit verlangen.
     
  16. #15 Octavian1977, 08.07.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.742
    Zustimmungen:
    608
    ?????
    was soll mit dem FI nicht stimmen?
    Da die Auslösezeit nicht gemessen wurde kann man das eingeschränkt beurteilen.
    [/quote]
     
  17. #16 leerbua, 08.07.2012
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.380
    Zustimmungen:
    587
    ?? ist dir gerade langweilig? kleiner 30 mA hat helge mitgeteilt. du bestehst auf max 29,9 mA.
     
  18. #17 elektroblitzer, 08.07.2012
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.346
    Zustimmungen:
    66
    Das Prüfprokoll ist gemogelt.
    Andere Formulierungen möchte ich nicht benutzen. Allein die Tatsache das kein konkreter Wert angegeben worden ist lässt misstrauen aufkommen.

    P.S.: Ich habe keine Langeweile, sondern sitz hier noch über einer größeren Planungsaufgabe.[/quote]
     
  19. #18 mitchel, 10.07.2012
    mitchel

    mitchel

    Dabei seit:
    05.07.2012
    Beiträge:
    9
    Zustimmungen:
    0
    ich bin auch davon überzeugt das das protokoll anzuzweifeln ist
     
Thema:

e-check (herd)

Die Seite wird geladen...

e-check (herd) - Ähnliche Themen

  1. Über Herd oder über die Anschlussdose

    Über Herd oder über die Anschlussdose: So mein Kumpel hat mir diese "wunderbare" Grafik zugesandt und gefragt wie er das anschliessen soll. Ich habe keine Ahnung..., dachte ich frag mal...
  2. Elektro Herd und Kochfeld getrennt

    Elektro Herd und Kochfeld getrennt: Ich hatte ein Elektroherd an 5×2,5 mit 20A Absicherung. Neu Kochfeld mit 6kw 2×230 V.Könnte ich jetzt die 3 Phase für den Herd nutzen mit 2,8 kw...
  3. Schütz E 3250

    Schütz E 3250: Hallo, in der Steuerungseinheit meiner Sauna ist der Schütz durchgebrannt. ( siehe Bilder ) Weiß jemand wo man den gleichen im Net finden kann,...
  4. Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd

    Sicherungskasten - Sicherungen für den Herd: Hallo zusammen. Ich habe Fragen zur Absicherung eines Herds. Möglicherweise kann mir hier jemand helfen. Gestern hat es einen lauten Knall...
  5. Alter von E-Installation

    Alter von E-Installation: Ich grüße euch liebe Community. Aktuell bin ich zu einen Problem gerufen worden da Sicherungen angeblich immer auslösen. Das ganze ist ein MFH,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden