T
Tim1508
- Beiträge
- 34
Hallo,
Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem Problem gefunden.
Ausgangssituation ist folgende:
In einer Wohnung liegt ein 5x2.5 von UV zur Herddose, die Strecke ist ziemlich genau 10 Meter. Also eigentlich ja erstmal alles richtig. Problem ist, dass im Haus nur Wechselstrom vorhanden ist und in absehbarer Zeit erstmal kein Drehstromzähler eingebaut wird. Meine erste Idee war dann gewesen den Herd nur über eine Phase laufen zu lassen, wäre aber natürlich schlecht da ich dann nur maximal ca. 3.7 kw zur Verfügung hätte, was für einen Herd nicht wirklich ausreicht (so ist mit den 2 anderen Herden im Haus trotzdem geregelt und bisher flog noch nie eine Sicherung raus).
1.Nach weiteren Recherchen und Befragung von 2 Elektromeistern, war die Meinung des einen, einfach 3xB16 LS Schalter zu verwenden, wobei ich aber meine das das aufgrund der Neutralleiterbastung nicht wirklich die richtige Lösung ist.
2.Der andere Meister schlug vor alle 3 Phasen auf einen B25 LS Schalter zu klemmen und dann ganz normal in der Herddose anschließen. Damit hätte ich dann zumindest mal ca 5.7 kw. Argument für den einen B25 war, dass dann wenn irgendwann ein Drehstromzähler kommt, die Anlage durch 3 vorhandene B16 Reserven, ohne den Herd ausbauen zu müssen auf 3 Phasen verteilt werden kann.
3.Was ich bei der Befragung noch nicht erwähnt hatte, war dass die Herd Leitung im Rohr verlegt ist und es theoretisch noch die Möglichkeit gäbe, 2 weitere Neutralleiter hinzuzufügen und dann auf 3 B16 LSS zu schalten, somit müsste ich ja dann die meist mögliche Leistung haben.
Frage dabei ist nur ob das so überhaupt Erlaubt ist und ob dann ein spezieller Anschlussblock oder sonstiges in der Herddose benötigt?
Die Variante mit 1. und 3. müsste dann, meine ich so verdrahtet sein das sie im Fehlerfall alle 3 abschalten?
Meine Frage wäre, was ihr von den 3 Möglichkeiten haltet und ob es eventuell bessere Möglichkeiten (außer Drehstromzähler einzubauen) gibt?
Bedanke mich schonmal im Voraus für Antworten und wünsche euch noch ein angenehmes verlängertes Wochenende.
LG Tim
Ich weiß, von diesem Thema gibt es schon mehr als genug Beiträge, doch leider hab ich irgendwie nie ganz die richtige Antwort zu meinem Problem gefunden.
Ausgangssituation ist folgende:
In einer Wohnung liegt ein 5x2.5 von UV zur Herddose, die Strecke ist ziemlich genau 10 Meter. Also eigentlich ja erstmal alles richtig. Problem ist, dass im Haus nur Wechselstrom vorhanden ist und in absehbarer Zeit erstmal kein Drehstromzähler eingebaut wird. Meine erste Idee war dann gewesen den Herd nur über eine Phase laufen zu lassen, wäre aber natürlich schlecht da ich dann nur maximal ca. 3.7 kw zur Verfügung hätte, was für einen Herd nicht wirklich ausreicht (so ist mit den 2 anderen Herden im Haus trotzdem geregelt und bisher flog noch nie eine Sicherung raus).
1.Nach weiteren Recherchen und Befragung von 2 Elektromeistern, war die Meinung des einen, einfach 3xB16 LS Schalter zu verwenden, wobei ich aber meine das das aufgrund der Neutralleiterbastung nicht wirklich die richtige Lösung ist.
2.Der andere Meister schlug vor alle 3 Phasen auf einen B25 LS Schalter zu klemmen und dann ganz normal in der Herddose anschließen. Damit hätte ich dann zumindest mal ca 5.7 kw. Argument für den einen B25 war, dass dann wenn irgendwann ein Drehstromzähler kommt, die Anlage durch 3 vorhandene B16 Reserven, ohne den Herd ausbauen zu müssen auf 3 Phasen verteilt werden kann.
3.Was ich bei der Befragung noch nicht erwähnt hatte, war dass die Herd Leitung im Rohr verlegt ist und es theoretisch noch die Möglichkeit gäbe, 2 weitere Neutralleiter hinzuzufügen und dann auf 3 B16 LSS zu schalten, somit müsste ich ja dann die meist mögliche Leistung haben.
Frage dabei ist nur ob das so überhaupt Erlaubt ist und ob dann ein spezieller Anschlussblock oder sonstiges in der Herddose benötigt?
Die Variante mit 1. und 3. müsste dann, meine ich so verdrahtet sein das sie im Fehlerfall alle 3 abschalten?
Meine Frage wäre, was ihr von den 3 Möglichkeiten haltet und ob es eventuell bessere Möglichkeiten (außer Drehstromzähler einzubauen) gibt?
Bedanke mich schonmal im Voraus für Antworten und wünsche euch noch ein angenehmes verlängertes Wochenende.
LG Tim