e-herd im altbau!

Diskutiere e-herd im altbau! im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Tag. ich versuche gerade meinen ceran (schreibt man das so ?) herd anzuschliesen. ich wohne in einem alten Fachwerkhaus! Der Herd hat 5 Kabel (...

  1. chris

    chris

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Tag.

    ich versuche gerade meinen ceran (schreibt man das so ?) herd anzuschliesen. ich wohne in einem alten Fachwerkhaus! Der Herd hat 5 Kabel ( gelb/grün , braun, blau, und 2 schwarze) . Der anschluss hat die selben Farben und Anzahl nur das der eine schwarze keine Spannung hat. Jedoch der blaue! Ist das normal? Ich habe jetzt die Kabel der Reihe nach angeschlossen blau an blau usw... -> ging nicht. Dann hab ich die schwarzen getauscht. Ging auch nichts, auch nicht die Uhr.

    Könnt ihr mir helfen ?


    Danke mfg christian
     
  2. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.104
    Zustimmungen:
    0
    E-Herd mit Ceranfeld im Altbau anschliessen .

    Hallo chris ,

    erstmal Willkommen im Forum !

    Mit welchem Messgerät hast Du die Spannungen gemessen ?
    Wie gross waren die gemessenen Spannungen ?
    Welchen Aderdraht hast Du genau gemessen ?

    Was steht auf Deinem "Herd mit Ceranfeld" an Leistungsdaten ?
    Welchen Querschnitt hat die Anschlussleitung ?
    Welche Art Leitung ist verlegt ?
    Wie ist die Herdleitung verlegt ?
    Wie und wo ist die Herdleitung abgesichert ?
    Was steht auf Deinem Zähler ?
    Woher kommt diese Herdleitung ?
    Wie lang ist die Herdleitung ?
    Wie ist die Anschlussleitung Herdanschlussdose zum Herd ausgeführt (Querschnitt und Länge, sowie Art der Leitung) ?
    Wohnst Du zur Miete ?

    .... sorry , aber erst dann kann man Aussagen über Anschlussmöglichkeiten machen !

    Gruß ,
    Gretel
     
  3. Martin

    Martin

    Dabei seit:
    28.02.2005
    Beiträge:
    48
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Daß der blaue Draht Spannung führt, ist nicht normal! Ebenso, daß einer der schwarzen Drähte dafür keine Spannung hat. Es könnte evtl. sein, daß jemand bei der Installation einen schwarzen und den blauen Draht verwechselt hat.

    Miß bitte mal die Spannungen der Drähte braun, blau und 2x schwarz gegen grün-gelb und schreibe das Ergebnis hier. Dann sehen wir weiter.


    Gruß
     
Thema:

e-herd im altbau!

Die Seite wird geladen...

e-herd im altbau! - Ähnliche Themen

  1. Altbau: Herdanschlussdose geeignet für 16 A an 20 A Anschluss?

    Altbau: Herdanschlussdose geeignet für 16 A an 20 A Anschluss?: Hallo zusammen, hoffe meine Frage ist nicht allzu bescheuert. Folgende Situation: Ich wohne in einem Altbau (1968) wo noch es noch alte...
  2. Elektoherdanschluss in Altbauwohnung mit g

    Elektoherdanschluss in Altbauwohnung mit g: Hallo liebe Experten, Ich renoviere gerade meine Küche und plane mir neue Möbel und Geräte zu kaufen. Ich habe eine Gasetagenheizung und habe...
  3. !! ALTBAU!! Herdanschluss lediglich nur mit einem Automat S261 B20 (1Pol)abgesichert?!

    !! ALTBAU!! Herdanschluss lediglich nur mit einem Automat S261 B20 (1Pol)abgesichert?!: Hallo, verirrtes elektron versucht es mit zweifelhaftem Anschluss. Vielleicht kann mir hier jemand helfen... Ich bin nicht vom Fach, arbeite...
  4. Altbau Herdanschluss 3 Adern - Denkanstoß benötigt

    Altbau Herdanschluss 3 Adern - Denkanstoß benötigt: Guten Abend, ich bin gelernter Elektriker jedoch für Neubau und habe sehr selten mit Altbau zu tun. Jedoch hat mich jemand im Bekanntenkreis...
  5. Altbau 1968 Herdanschluss und drei zusätzliche E. Geräte

    Altbau 1968 Herdanschluss und drei zusätzliche E. Geräte: Kann man das so machen oder ist das verboten ? Das Problem in der Wohnung gibt es nur eine Herdanschlussdose Phase und Erdleitung. sehr dick 4 mm²...