E Herd Sicherung und Lampe gehen kaputt.

Diskutiere E Herd Sicherung und Lampe gehen kaputt. im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Guten Tag, wir sind umgezogen und haben folgendes Problem. Am Anschluss haben wir L1 390V L2 390V L3 gibt es nicht N PE Den Ofen habe ich...
T

Tanduin

Beiträge
3
Guten Tag,

wir sind umgezogen und haben folgendes Problem.

Am Anschluss haben wir

L1 390V
L2 390V
L3 gibt es nicht
N
PE

Den Ofen habe ich wie beschrieben angeschlossen:

L1 - 1
L2 - 2
Brücke zwischen 2 und 3
Brücke zwischen 4 und 5
N - 5
PE - PE

Also gemäß dem Plan.

Dann funktionierten aber nur der Ofen und zwei von vier Kochfeldplatten.

Nach 15 min brannte die Glühbirne im Ofen durch und die Schmelzsicherung war hinüber.

Neue Lampe rein - selbes Spiel.

Ich bin gelernter Elektroniker finde aber das Problem nicht.

Im Ofen ist alles richtig angeschlossen und sitzt auch fest.
 
Ich wär mir da nicht so sicher, daß hier L3 fehlt.
Hast Du das mal nachgemessen.
Wogegen hast Du die Spannung 390V an L1 (L2) gemessen?
Lass mich raten, gegen den "N"?

Ich würde eher vermuten, daß es sich um einen Anschluß mit klassischer Nullung handelt, also mit
L1 schwarz
L2 braun
L3 Blau
PEN grüngelb.

Das Ganze wäre messtechnisch zu prüfen!!!
Die Gefahren der klassischen Nullung sind dir bekannt?

Ich würde Dir empfehlen lieber eine Fachkraft damit zu beauftragen!
 
Du hast da sehr komische Messwerte ! Messe mal die Spannung zwischen L1 und N und zwischen L2 und N und zwischen L1 und L2 Und das bitte mit dem 2poligen Spannungsprüfer und Lastzuschaltung !
 
Ich wär mir da nicht so sicher, daß hier L3 fehlt.
Hast Du das mal nachgemessen.
Wogegen hast Du die Spannung 390V an L1 (L2) gemessen?
Lass mich raten, gegen den "N"?

Ich würde eher vermuten, daß es sich um einen Anschluß mit klassischer Nullung handelt, also mit
L1 schwarz
L2 braun
L3 Blau
PEN grüngelb.

Das Ganze wäre messtechnisch zu prüfen!!!
Die Gefahren der klassischen Nullung sind dir bekannt?

Ich würde Dir empfehlen lieber eine Fachkraft damit zu beauftragen!


Ja genau, L1 und L2 jeweils gegen N.
 
Ich wär mir da nicht so sicher, daß hier L3 fehlt.
Hast Du das mal nachgemessen.
Wogegen hast Du die Spannung 390V an L1 (L2) gemessen?
Lass mich raten, gegen den "N"?

Ich würde eher vermuten, daß es sich um einen Anschluß mit klassischer Nullung handelt, also mit
L1 schwarz
L2 braun
L3 Blau
PEN grüngelb.

Das Ganze wäre messtechnisch zu prüfen!!!
Die Gefahren der klassischen Nullung sind dir bekannt?

Ich würde Dir empfehlen lieber eine Fachkraft damit zu beauftragen!

aus der Wand kommt
Braun
Schwarz
Blau
Und
PE. In Gelbgrün
 
Aha.
Sicherung raus!!!
Abklemmen!!!
Damit hättest Du schon mal festgestellt, daß dies L3 ist und kein N.
Mit etwas Glück ist der Herd jetzt nicht Schrott.

Für den fachgerechten Anschluß bestellst Du Dir bitte eine Fachkraft!!!

Nein aus der Wand kommt kein PE sondern ein PEN dieser kleine Unterschied ist enorm!
 
Ja genau, L1 und L2 jeweils gegen N.

Wenn man zwischen zwei Adern 400 Volt misst und dann trotzdem davon ausgeht, nur die eine sei ein Außenleiter und die andere der Neutralleiter, dann ist das eine FALSCHE Annahme.

Mit deiner Messung hast du bewiesen, dass du drei Außenleiter an den Adern Schwarz / Braun / Blau hast.

Für die Nachwelt, bitte nicht persönlich nehmen:
1. Wenn man nicht weiß, wie Messergebnisse zu interpretieren sind, dann braucht man auch gar nicht erst messen.
2. Niemals darf man sich auf Aderfarben verlassen - NIE! (Wobei hier der Installatuer, der das vor über 46 Jahren installiert hat, keinen Fehler gemacht hat.)
3. Wenn man an sicherheitsrelevanten Dingen arbeitet, sollte man sich auskennen.

Wenn du Glück hattest, hast du den Elektroherd nicht geschrottet.
 
Nichts ist so gefährlich wie von ihren Fähigkeiten selbstüberzeugte Laien . . .
 
Thema: E Herd Sicherung und Lampe gehen kaputt.