Effektiv nach Fehler suchen!?

Diskutiere Effektiv nach Fehler suchen!? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, habe ein prob. Beim Kumpel der einen FI hat, fliegt der ständig in unregelmäßigen abständen raus. Konnte den Stromkreis an dem es liegt...

  1. #1 marcus_21, 31.10.2005
    marcus_21

    marcus_21

    Dabei seit:
    19.10.2005
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    Hallo,
    habe ein prob.
    Beim Kumpel der einen FI hat, fliegt der ständig in unregelmäßigen abständen raus. Konnte den Stromkreis an dem es liegt schon eingrenzen. Das Prob ist, es ist das Wohnzimmer und an dem gleichen Stromkreis hängt die Außenbeleuchtung und Außensteckdosen mit dran. Denke mal das irgendwie der Außenbereich schuld ist und mir die Feuchtigkeit die jetzt im Herbst öfters auftritt einen streich spielt. Habe aber keinen bock jetzt anzufangen die Außenbeleuchtung auseinander zu pflücken. Wie kann ich am besten den Fehler suchen ohne großen Aufwand? Mit messungen wäre nicht schlecht:) aber welche und wie... z.B.strommessung zwischen N und PE oder wat? Brauche mal ne Effektive und Zeitsparende Lösung um meinen Kumpel glücklich zu machen.

    Habe zum eingrenzen der Fehlerquelle mal alle Sicherungen die am FI dranhängen runter gemacht und den FI eingeschaltet. Dann nach und nach die Sicherungen hochgemacht und festgestellt das es das Wohnzimmer ist. Die Außenbeleuchtung ist hinter einer Schalterdose verdrahtet im Wohnzimmer...
    FI 4-Polig 40A/30mA

    Hoffe habe keine wichtige Info ausgelassen.
    Danke im Voraus!
    MFG
    Marcus
     
  2. Denny

    Denny

    Dabei seit:
    23.03.2005
    Beiträge:
    228
    Zustimmungen:
    0
    Fehlersuche FI

    Hallo Marcus,

    es muss ja nicht draussen sein, also würde ich erstmal im WZ alle Stecker ziehen und sehen was passiert. Dann nacheinander die Geräte einstecken.

    Wenn Fehler noch da würde ich dann der Reihe nach die Leuchtmittel aussen entfernen und auf Feuchtigkeit bzw. Undichtigkeiten achten.

    Man kann natürlich auch erstmal den Stromkreis der von der Dose nach aussen geht trennen (in der Dose) und weiß dann ob der Fehler innen oder aussen zuhause ist :wink:

    Viel Spass beim Suchen!
     
  3. edi

    edi

    Dabei seit:
    21.06.2005
    Beiträge:
    6.558
    Zustimmungen:
    45
    Hallo,

    auch eine Isolationsmessung an den einzelnen Stromkreisen offenbart so manches.
    Wenn du Stromkreise an sich ok sind , kann es natürlich auch ein Verbraucher sein........
     
  4. #4 marcus_21, 01.11.2005
    marcus_21

    marcus_21

    Dabei seit:
    19.10.2005
    Beiträge:
    17
    Zustimmungen:
    0
    hallo,
    habe den Fehler gefunden. Mein Meister hatte fast das gleiche prob heute beim Kunden und er hat mir natürlich gesagt wie er es selektiert hat. Dann habe ich dieses bei meinem Kumpel gemacht und es hat funktioniert. Messen einer Ohmschen Verbindung zwischen N und PE. Damit konnte ich einwandfrei den Stromkreis selektieren und dann habe ich alle Verbraucher rausgezogen, dann sie nach und nach wieder angeschlossen und siehe da ich hatte eine niederohmige Verbindung von 2,6 Ohm. Den Verbraucher rausgezogen und dann wars Hochohmig. Danke für eure bemühung!!!
    MFG
    Marcus
     
Thema:

Effektiv nach Fehler suchen!?

Die Seite wird geladen...

Effektiv nach Fehler suchen!? - Ähnliche Themen

  1. Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät

    Auf der Suche nach einer Batterie mit Hilfskontakten, auch über externes Gerät: Moin, ich frage mich ob es eine Batterie gibt, z.b. autobatterie, die einen Schließerkontakt hat, der schließt, wenn die batterie auf 1/4 leer ist...
  2. Suche UP Steckdose für Terrasse

    Suche UP Steckdose für Terrasse: Auf der Terrasse hätte ich gerne UP Steckdosen in anthrazit, allerdings stoße ich immer auf die Plasitkdinger bei den gängigen Herstellern (Gira,...
  3. Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto)

    Suche: Kabeldurchführung/Kabelverschraubung (s. Foto): Moin! Ich als absoluter Elektronik-Amateur bin auf der Suche nach folgender Kabeldurchführung (s. Fotos unten). Kann mir jemand sagen, was das...
  4. Fehler in Schaltung

    Fehler in Schaltung: Liebe Elektriker, ich habe im Garten einen Bodendose umgelegt und seither dass Problem, dass bei Schalten von L2 auch L3 Spannung aufzeigt bzw....
  5. Suche ein Relais (denke ich...)

    Suche ein Relais (denke ich...): Hallo, ich bin neu hier, aber nicht auf dieser Welt. Vor laaanger Zeit habe ich mal einen Beruf gelernt, der etwas mit "Elektro" zu tun hatte,...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.