Einbauposition Hauptabzweigklemmen

Diskutiere Einbauposition Hauptabzweigklemmen im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Na ja, der N mit grauer Ader wäre zumindest eine Erwähnung wert. ;) Ich bezweifle, dass das ein Neutralleiter ist. Ich befürchte, das ist der...

  1. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.637
    Zustimmungen:
    152
    Ich bezweifle, dass das ein Neutralleiter ist. Ich befürchte, das ist der falsch markierte und angeschlossene PEN des Stromkreises "Küchenz". ..
     
  2. Anzeige

  3. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.131
    Zustimmungen:
    372
    PEN wohl kaum.
    N von "Küchenz" tippe ich auch.
    4 belastete Adern bei je B16 in einer 1,5er Leitung, äußerst unschön.
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.637
    Zustimmungen:
    152
    @ego1 Dann zähle mal die Stromkreise, die Anschlüsse an den N Blöcken und am PE. Ich komme auf eine Differenz bei den vermeintlichen Schutzleiter von 1 zu Stromkreisen und angeschlossenen N ...
     
  5. #84 leerbua, 13.11.2019
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.502
    Zustimmungen:
    633
    ich nicht. :D
    Hast du die "speziell" verlängerte flexible Ader in der Schraublemme nicht mitgezählt? ;)
    oder anderst herum den aufgeteilten Stromkreis "übersehen"

    PS: @T.Paul also mit dem angeschlossenen PEN über den FI-Kreis muß ich meine Ausbildung doch noch mal überdenken.
     
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.637
    Zustimmungen:
    152
    An einen so speziell aufgebauten aufgeteilten Halbdrehstromkreis habe ich tatsächlich nicht gedacht als kreative Interpretation der Elektrotechnik und bin daher von einem 2-Ader Schwarz/Grau ausgegangen...
     
  7. #86 Pyrorider, 14.11.2019
    Pyrorider

    Pyrorider

    Dabei seit:
    05.10.2019
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    1
    Die Neozeds wurden richtigrum montiert :)
     
  8. #87 Pyrorider, 14.11.2019
    Pyrorider

    Pyrorider

    Dabei seit:
    05.10.2019
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    1
    Was ist denn ein "Halbdrehstromkreis" ?
     
    patois gefällt das.
  9. #88 leerbua, 14.11.2019
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    4.502
    Zustimmungen:
    633
    Genau genommen handelt es sich logischerweise um einen 2/3 Drehstromkreis. :D

    (L3 u. L1 sowie blau u. grau als N)
     
    patois gefällt das.
  10. #89 Pyrorider, 14.11.2019
    Pyrorider

    Pyrorider

    Dabei seit:
    05.10.2019
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    1
    @leerbua Ob man da auf die Idee kam ein 5 Ader zu legen statt 2 3 Adern?
     
  11. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    6.131
    Zustimmungen:
    372
    Langsam fällt der Groschen!
     
  12. #91 Pyrorider, 16.11.2019
    Pyrorider

    Pyrorider

    Dabei seit:
    05.10.2019
    Beiträge:
    58
    Zustimmungen:
    1
    Ich muss nochmal was fragen: Also für Badezimmer besteht FI-mäßig ja der Bestandsschutz also solange keiner was an der Elektrik neu macht brauche ich (theoretisch) keinen FI. Jetzt aber die restlichen Steckdosen usw im Eg und Og, muss ich da nun noch nen FI vorhaben oder nicht? Gibt es ein Raum-Maximum oder spielt da das Bad noch eine Rolle bei?
     
  13. #92 Pumukel, 16.11.2019
    Pumukel

    Pumukel

    Dabei seit:
    22.07.2016
    Beiträge:
    7.154
    Zustimmungen:
    867
    Es gibt keinen Bestandsschutz in der Elektrotechnik. Du nimmst Hier wesentliche Änderungen an der Installation vor und damit Greifen alle derzeitigen aktuellen Normen.
     
    Octavian1977 und patois gefällt das.