Einphasiger vs. Dreiphasiger Eingang - USV

Diskutiere Einphasiger vs. Dreiphasiger Eingang - USV im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi Allerseits, eine Frage an die Profis. USV'en werden oft mit 3 Phaseneingag oder 1 Phaseneingang (auch 1/3, 3/3, 1/1) angeboten. Mir geht...
  • Ersteller schnorchelkatze
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
S

schnorchelkatze

Guest
Hi Allerseits,

eine Frage an die Profis. USV'en werden oft mit 3 Phaseneingag oder 1 Phaseneingang (auch 1/3, 3/3, 1/1) angeboten.

Mir geht es besonders um die Frage: Welchen Vorteil bietet ein 3 Phasiger Eingang gegenüber einem 1 Phasigen.

Google konnte mir dabei leider nich wirklich helfen, daher bau ich auf euch

Gruß

schorchelkatze
 
USV

Hallo,

willkommen im Forum.

Ich denke das ist wie bei anderen Verbrauchern auch :
-kleinere Querschnitte der Zuleitung
-je nach Ausführung kein Neutralleiter notwendig
-symmetrische Belastung Aussenleiter
 
...
und wenn nur eine Phase ausfällt muß der Akku noch nicht in Anspruch genommen werden, erst wenn alle 3 Phasen weg sind
...

Ciao
Stefan
 