K
karlos-20
- Beiträge
- 178
Der Elektriker will eine vorhandene Zuleitung NYY 5x6mm² mit 50A vorsichern. Meiner Meinung nach muss hier min. ein 10mm² verlegt sein, oder ?
Er meinte das Zuleitungen für Verteilungen nach Kurzschluss und Spannungsabfall dimensioniert werden. Nach meiner Tabelle DIN 57100 Teil 523 VDE 0100 kann bei Gruppe 2 Leitung CU nur mit 44A belastet werden (Schutzorgan 35A).
bzw. DIN VDE 0298 Teil 4 Verlegeart B2 34A
Was meint Ihr ?
Iz (Strombelastbarkeit der Leitung)
= Bemessungswert*f1*f2
Er meinte das Zuleitungen für Verteilungen nach Kurzschluss und Spannungsabfall dimensioniert werden. Nach meiner Tabelle DIN 57100 Teil 523 VDE 0100 kann bei Gruppe 2 Leitung CU nur mit 44A belastet werden (Schutzorgan 35A).
bzw. DIN VDE 0298 Teil 4 Verlegeart B2 34A
Was meint Ihr ?
Iz (Strombelastbarkeit der Leitung)
= Bemessungswert*f1*f2