Wir haben vor ein paar Jahren mal ein Stockwerk eines Bürogebäudes komplett neu installiert.
In diesem Stockwerk befinden sich 9 Fluchtweghinweisleuchten die als Einzelbatterieleuchten ausgeführt sind.
Im Rahmen der Gewährleistung haben wir jede Leuchte in den letzten Jahren mindestens drei mal ausgetauscht weil sie defekt waren.
Das ist noch stark untertrieben 2-3 mal im Jahr waren wir immer wegen der Notleuchten dort.
Sicherung brauchte man dafür nicht abschalten ,die haben einen Sockel zum stecken.
Nun war die Gewährleistung zuende und wir wurden vom Kunden danach beauftragt alle 9 Fluchtweghinweisleuchten gegen andere zu tauschen.
Heute habe ich nun die Fluchtweghinweisleuchten gegen die neuen getauscht ,beides Einzelbatterieleuchten.
Dabei habe ich festgestellt das die Fluchtweghinweisleuchten wahrscheinlich an eine Zentrale Notlicht Batterieanlage angeschlossen sind ,welche jeden Tag für eine Stunde auf Gleichspannung umschaltet.
Die zentrale Notlicht Batterie Anlage versorgt eigentlich den allgemeinen Teil des Gebäudes und nicht die einzelnen Büro Mietungen.
Die Versorgung der Leuchten wird auf jeden Fall morgen geändert ,jetzt sind sie noch aus.
Nun meine Frage in wie weit kann Gleichspannung einer Einzelbatterieleuchte schaden die nur für Wechselspannung ausgelegt ist ??
Sind die vielen defekten Leuchten der letzten Jahre dadurch entstanden ?
In diesem Stockwerk befinden sich 9 Fluchtweghinweisleuchten die als Einzelbatterieleuchten ausgeführt sind.
Im Rahmen der Gewährleistung haben wir jede Leuchte in den letzten Jahren mindestens drei mal ausgetauscht weil sie defekt waren.
Das ist noch stark untertrieben 2-3 mal im Jahr waren wir immer wegen der Notleuchten dort.
Sicherung brauchte man dafür nicht abschalten ,die haben einen Sockel zum stecken.
Nun war die Gewährleistung zuende und wir wurden vom Kunden danach beauftragt alle 9 Fluchtweghinweisleuchten gegen andere zu tauschen.
Heute habe ich nun die Fluchtweghinweisleuchten gegen die neuen getauscht ,beides Einzelbatterieleuchten.
Dabei habe ich festgestellt das die Fluchtweghinweisleuchten wahrscheinlich an eine Zentrale Notlicht Batterieanlage angeschlossen sind ,welche jeden Tag für eine Stunde auf Gleichspannung umschaltet.
Die zentrale Notlicht Batterie Anlage versorgt eigentlich den allgemeinen Teil des Gebäudes und nicht die einzelnen Büro Mietungen.
Die Versorgung der Leuchten wird auf jeden Fall morgen geändert ,jetzt sind sie noch aus.
Nun meine Frage in wie weit kann Gleichspannung einer Einzelbatterieleuchte schaden die nur für Wechselspannung ausgelegt ist ??
Sind die vielen defekten Leuchten der letzten Jahre dadurch entstanden ?