Elektro Heizstab

Diskutiere Elektro Heizstab im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Bei einen Elektroheizstab mit 12KW 400V ist ein Strom von 17,4 A angegeben. Heißt das jede Phase mit 17,4 A oder jedee Phase ca. 5,77 A ? Also 20A...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
K

karlos-20

Beiträge
178
Bei einen Elektroheizstab mit 12KW 400V ist ein Strom von 17,4 A angegeben. Heißt das jede Phase mit 17,4 A oder jedee Phase ca. 5,77 A ? Also 20A oder 10A Sicherung ?
 
Na das heißt pro Phase 17,4 A.
Wie kommen denn die 5,77 zustande?
 
Rechne doch mal nach:

12kW/400V/ Wurzel3 (~1.73) = 17,3..A

Wie du auf 5.7A kommst ist mir schleierhaft.
Also Absicherung mit LSS 3pol. B oder C20A
 
leßt euch doch noch mal die frage durch:

alle 3 phasen in summe die 17A
jede phase 17A
oder jede phase 5,7A

rechnet die 17A durch 3, dann verstehts ihr was er meinte.
er hat logisch gerechnet, jedoch falsch:
wenn über alle 3 phasen zusammen 17A fließen, dann kommt über eine nur 5,7A.

logischerweiße gehört hier ein 4x4 (wahrscheinlich 5x4 billiger...) verlegt, oder?
 