Danke, ich bin mittlerweile fündig geworden
.
Die Maximale Umgebungstemperatur beträgt in der Regel 40°C. Die Maximale Umgebungstemperatur in der Garage in der Nähe der UV liegt bei knapp 30 °C.
Die zulässige Verlustleistung liegt bei zwei Reihen, Wandeinbau und dem Delta von 10K bei, je nach Kleinverteiler, 6,5 -7,5 W.
Mit nur einer Reihe reduziert sich die zulässige Verlustleistung auf ~4,5-5 W.
Bei Hager steht im Dokument volta|vector Systemübersicht
Anmerkung: Installationskleinverteiler sind zur Anwendung als
Stromkreisverteiler in Hausinstallationen nach Normen der Reihe
DIN 18 015 bemessen, bei einem maximalen Gleichzeitigkeitsfaktor
von 0,5. Für abweichende Anwendungsfälle, z. B. Elektroheizung,
gilt die Rechnung mit den Werten nach folgender Tabelle zum
Nachweis der Einhaltung der oberen Grenztemperatur im Installationskleinverteiler.
Gleichzeitigkeitsfaktor von 0,5 bedeutet hier was? Das ich den Verteiler nur zur Hälfte bestücken darf oder zwar voll bestücken aber es dürfen nicht mehr der halbe Bemessungsstrom von 63 A dauerhaft "fließen"?
Die Bemessungsspannung liegt bei 400V. Bedeutet das dann 400V*(63/2A) oder 3*(400V*(63/2A))? Also 12,6 kW bzw. 37,8 kW?
Mal angenommen es kommt ein 22 kW Ladegerät und es werden effiziente LS mit einer Verlustleistung von 1,1W pro Stompfad verwendet, würde das selbst bei maximalem Ladestrom (der nur kurz anliegt) immer noch locker reichen, auch wenn die UV voll bestückt ist? Man könnte die Zuleitung sogar mit 40 A absichern (nach einem Upgrade vom Hausanschluß natürlich) und immer noch werkeln und nebenher die E-Kutsche laden.