Elektronische Sanftstarter 3RW30

Diskutiere Elektronische Sanftstarter 3RW30 im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, braucht man bei der Verwendung von elektronischen Sanftstarten, zusätzlich einen Motorschutzschalter? Gemeint ist der Sanftstarter 3RW30...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Schweizer

Schweizer

Beiträge
408
Hallo,
braucht man bei der Verwendung von elektronischen Sanftstarten, zusätzlich einen Motorschutzschalter?
Gemeint ist der Sanftstarter 3RW30 von Siemens!
 
Schweizer schrieb:
Hallo,
braucht man bei der Verwendung von elektronischen Sanftstarten, zusätzlich einen Motorschutzschalter?
Gemeint ist der Sanftstarter 3RW30 von Siemens!

Moin!

Wenn der Sanftstarter bei Überlast (thermisch-mechanisch oder thermisch-elektronisch) den Motor sicher vom Netz trennt und auch auf den Ausfall einer Phase zuverlässig reagiert, kann man auf den Motorschutzschalter verzichten!
Aber ich glaube, dieses ist nicht die Aufgabe des Sanftstarters ;)

Also nein!


Gruß Teddy

.
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Elektronische Sanftstarter 3RW30
Zurück
Oben