Elektropfusch in WC einer Gaststätte

Diskutiere Elektropfusch in WC einer Gaststätte im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, hab ein paar Fotos gefunden, die ich im August 08 gemacht habe, als ich in Hamburg in einer Gaststätte war und mal für kleine Elektriker...
  • Ersteller Drehstromasynchronmotor
  • Erstellt am
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

Drehstromasynchronmotor

Beiträge
175
Hallo,
hab ein paar Fotos gefunden, die ich im August 08 gemacht habe, als ich in Hamburg in einer Gaststätte war und mal für kleine Elektriker musste.

Scheinbar gelten in Hamburg andere Vorschriften, so müssen dort der Außenleiter und Neutralleiter beide in einem einheitlichen grün-gelb gehalten werden.
Außerdem sind Leitungen und Kabel nicht erlaubt, es müssen die Adern lose verlegt werden.


<img src=http://img641.imageshack.us/img641/2153/bild001pd.jpg width=500>

<img src=http://img444.imageshack.us/img444/9454/bild004jj.jpg width=500>

Das festdübeln von Betriebsmittel ist dort ebenfalls nicht gestattet. So muss zB. ein BW für die Deckenlampe an seinen eignen Zuleitungsadern neben der Lampe baumelnd installiert sein.


<img src=http://img411.imageshack.us/img411/5513/bild005xv.jpg width=500>

<img src=http://img408.imageshack.us/img408/2789/bild008q.jpg width=500>
 
Drehstromasynchronmotor schrieb:
Hallo,
Außerdem sind Leitungen und Kabel nicht erlaubt, es müssen die Adern lose verlegt werden.
>

Na "lose" sind die doch aber Leitungen und Kabel?
In der Dose sind doch nur die Adern oder sehe ich das
falsch? Ne Leitung ist für mich NYM-J ein Kabel zB
NYY-J oder NYCWY in der Dose sind doch nur Einzeladern.
Wobei das ganze tatsächlich lausig installiert ist
der bewegungsmelder wurde wohl nachträglich dranmontiert pardon dahingeschissen wäre wohl zutreffender
 
Das ist keine Dose :?

Nur ein Fleck, vielleicht von einer alten Lampe.
 
Und auch unsere griechischen Mitbürger könnten hier mit ihrer Kreativität gut zu dieser Fotoserie beitragen. Leider haben die das schöne Lokal zumachen müssen, sonst hätte ich auch noch ein paar sehr schöne Fotos beitragen können. Auch dort scheint es eine komplett andere Auffassung von Elektrik zu geben ;-)
 
79616363 schrieb:
Und auch unsere griechischen Mitbürger könnten hier mit ihrer Kreativität gut zu dieser Fotoserie beitragen. Leider haben die das schöne Lokal zumachen müssen, sonst hätte ich auch noch ein paar sehr schöne Fotos beitragen können. Auch dort scheint es eine komplett andere Auffassung von Elektrik zu geben ;-)

Das krasseste was ich mal gesehen habe war auf einem
Campingplatz bei Stralsund dort hatten -Holländer-
CEE Stecker (3pol blau auch Caravan genannt) wie gesagt
CEE ausgelegt für die Montage mindestens 3x1,5 H07RN-F
nein, die Holländer hatten stattdessen da eine Zwillingslitze! 2polig drinn!!! etwa 30m lang....
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Elektropfusch in WC einer Gaststätte
Zurück
Oben