Eltako TLZ12-8 plus

Diskutiere Eltako TLZ12-8 plus im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, hab da mal ne Frage zu dem oben genannten Zeitschalter. Und zwar habe ich den auf 9 Minuten eingestellt, beim Schalter...

  1. #1 MichaelF., 22.10.2016
    MichaelF.

    MichaelF.

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo zusammen,


    hab da mal ne Frage zu dem oben genannten Zeitschalter.
    Und zwar habe ich den auf 9 Minuten eingestellt, beim Schalter Drücken passt das auch. Aber in der Tiefgarage befindet sich auch ein Bewegungsmelder, wenn dieser das Licht einschaltet dann Leuchtet es nur ca. 2-3 Minuten?!

    Kann mir jemand sagen was ich einstellen muss dass der beim Bewegungsmelder auch die 9 Minuten das Licht anlässt?

    Danke
    gruß
    [​IMG]
     
  2. #2 wechselstromer, 22.10.2016
    wechselstromer

    wechselstromer

    Dabei seit:
    24.01.2013
    Beiträge:
    2.158
    Zustimmungen:
    0
    Vermutlich hat die Tiefgarage einen anderen Treppenlichtautomaten.
    Hast Du schon nach dem gesucht?
     
  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.203
    Zustimmungen:
    348
    Oder der Bewegungsmelder ist parallel zur Tasterschaltung angeschlossen und hat seine eigene Nachlaufzeit, unabhängig vom TLZ ...
     
  4. #4 Strippe-HH, 22.10.2016
    Strippe-HH

    Strippe-HH

    Dabei seit:
    04.04.2016
    Beiträge:
    4.065
    Zustimmungen:
    362
    Die Zeitschaltung mit Tastern und der Bewegungsmelder sind Anschlusstechnisch zwei verschiedene Schaltungen da der BWM die Phase direkt auf die Leuchten schaltet und nicht immer den Umweg über den Eltakko-Automaten macht, es sei den er hat einen aktiven BWM-Eingang.
    Daher muss die einzustellende Zeit direkt am Bewegungsmelder vorgenommen werden.
     
  5. #5 Octavian1977, 22.10.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.077
    Zustimmungen:
    1.057
    Das kommt erst mal auf die Schaltung an.
    entweder schaltet der Melder direkt die Leuchten ohne TLZ_ oder der Melder tastet den TLZ.
    Die Schaltung mit TLZ wird dann verwendet wenn man mit meheren Meldern einen Lampenkreis schalten will.

    Die Melder werden in dieser Schaltung auf Impulsbetrieb gescahltet und die Zeit am TLZ eingestellt.
    Die Einstellungsvarianten des TLZ kann man bei Eltako nachlesen.
     
  6. #6 MichaelF., 23.10.2016
    MichaelF.

    MichaelF.

    Dabei seit:
    22.10.2016
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    hmmm muss Morgen mal beim Bewegungsmelder schauen, dachte egal ob schalter oder Bewegungsmelder dass das Signal in dem Sinne gleich ist.

    An sich gibt es 3 Zeitschaltrelais: Tiefgarage, Keller und Treppenhaus. Aber der Bewegungsmelder schaltet nur das Tiefgaragenlicht ein uns anderstrum bei Keller und Treppenhaus (Schalter) auch.

    Blöde Frage, aber was bedeutet eigentlich "TLZ" "ESV" ?

    Danke schonmal für eure Hilfe, werde Morgen nochmal berichten.

    gruß
     
  7. #7 leerbua, 23.10.2016
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.615
    Zustimmungen:
    1.109
    ...
    Google kaputt :?:

    :arrow: Stromstoßschalter rückfallverzögert
     
  8. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.203
    Zustimmungen:
    348
    TLZ - TreppenLichtZeitschalter
    ESV - Elektronischer Stromstoßschalter RückfallVerzögert
     
  9. #9 werner_1, 23.10.2016
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.266
    Zustimmungen:
    1.748
    Ist aber letztendlich eine willkürliche Festlegung des Herstellers. Ein anderer bezeichnet die vielleicht als XYZ.." oder "987234pp8".
     
  10. #10 Octavian1977, 24.10.2016
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.077
    Zustimmungen:
    1.057
    Grundlegender wichtiger Unterschied zwischen ESV und TLZ:

    Nach einem Stromausfall bleibt der ESV aus, der TLZ geht, wenn zuvor eingeschaltet war, wieder an und erst nach Ablauf der restlichen Zeit aus. Das Gilt auch ähnlich wenn der TLZ in der Stellung "Stromstoßrelais" verwendet wird.

    Für Anlagen mit Notleuchten in Bereitschaftsschaltung ist das sehr wichtig. Wenn Das Netz weiderkommt gehen die Notleuchten sofort aus, wenn dann kein TLZ verbaut ist steht man plötzlich im Dunkeln.
     
Thema:

Eltako TLZ12-8 plus

Die Seite wird geladen...

Eltako TLZ12-8 plus - Ähnliche Themen

  1. Grässlin 372 plus schaltet nichtmehr aus

    Grässlin 372 plus schaltet nichtmehr aus: Hallo! Ich habe eine Grässlin 372 plus für eine poolsteuerung. Bis vor eikigen tagen hat alles jorrekt funktioniert jetzt schaltez sich die pumpe...
  2. Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.

    Problem mit neuem Zeitschaltrelais Eletako TLZ12-8plus und Steckdosen.: Hallo liebes Forum, bei uns geht seit letzter Woche die Beleuchtung im Treppenhaus nicht mehr. In jedem der drei Stockwerke ist ein...
  3. Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC

    Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC: Hallo Elektrikforum-Gemeinde, bei uns ist ein Eltako EUD61M-UC verbaut und daran sind 4 verschieden Lichtkreise mit jeweils mehreren...
  4. Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen

    Kreissäge mit 8 Kabeln anschließen: Hallo zusammen, Ich habe eine Wippkreissäge deren Motor hat 8 Kabel im Ausgang. Jetzt ist mir der Originale Schalter kaputt gegangen und ich hab...
  5. Welchen Eltako Empfänger?

    Welchen Eltako Empfänger?: 1. Haben bei uns im Flur eine 4 Taster sitzen. Nun möchte ich eine 5ten dazunehmen. Welches Modul muss ich für die Hutschiene kaufen um den 5ten...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden