Hallo zusammen,

ich habe mal eine Frage zur Eltako-Schaltung.

Müssen alle Taster über die das Relais angesteuert werden im selben Stomkreis liegen, wie das Relais selbst oder kann der "Stromstoß" theoretisch auch aus einem anderen Kreis erfolgen.

Selber FI-Kreis natürlich vorausgesetzt, das ist klar.

Danke vorab!
 
Das müßtest Du Dir doch auch selbst vorstellen können:

Taster 1 schickt L1 auf die Relaisspule
Taster 2 schickt L2 auf die Relaisspule
(beide auf dem selben FI)

Was passiert wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden?

Richtig, kompletter Kurzschluß zwischen L1 und L2!

Ciao
Stefan
 
sko schrieb:
Das müßtest Du Dir doch auch selbst vorstellen können:

Taster 1 schickt L1 auf die Relaisspule
Taster 2 schickt L2 auf die Relaisspule
(beide auf dem selben FI)

Was passiert wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden?

Richtig, kompletter Kurzschluß zwischen L1 und L2!

Ciao
Stefan

Und dann gibt es noch den Fall identischer Phasenlage. Fazit: alles funktioniert im Normalfall wie es soll, kann aber bei der Fehlersuche einiges an Kopfzerbrechen hervorrufen. *gg*

Kann sogar über unterschiedliche FI´s funktionieren.

Trotzdem im konkreten Fall nicht zulässig!
 
Alle Taster müssen den selben Stromkreis aufweisen.
Alle leuchten müssen den selben Stromkreis aufweisen.
Für diese beiden Stromkreise muss bei potentialfreien Kontakten nicht zwingend der selbe Stromkreis verwendet werden, es kann also einen Steuerstromkreis für die Taster und einen Laststromkreis für die Leuchten geben.

Alle technisch funktionierenden Abweichungen hiervon wären aufwendig zu dokumentieren um Schaden bei Wartung, Inspektion und Reparatur abzuwenden und müssten begründet werden.
 
T.Paul schrieb:
....... es kann also einen Steuerstromkreis für die Taster und einen Laststromkreis für die Leuchten geben. .....

Zum Beispiel:

Steuerstromkreis 24 Volt

Laststromkreis 230 Volt

Eigentlich ein Normalfall, oder?

Patois
 
24V zur Ansteuerung ist im Wohnungsbau kein Normalfall - nichtmal getrennte Steuer- und Lastkreise ... Das hängt i.d.R. alles an einem LSS. Bestenfalls kommt 8-12V~= dazu von der Gegensprechanlage über ein Relais 230V~ schaltend oder an den UC-Eingang eines Eltako TLZ.
 
Ich glaube hier gibt es für Ossis und Wessis zwei verschiedene Normalfälle.
 