    Hallo zusammen,

    ich habe mal eine Frage zur Eltako-Schaltung.

    Müssen alle Taster über die das Relais angesteuert werden im selben Stomkreis liegen, wie das Relais selbst oder kann der "Stromstoß" theoretisch auch aus einem anderen Kreis erfolgen.

    Selber FI-Kreis natürlich vorausgesetzt, das ist klar.

    Danke vorab!
     
  2. sko

    sko

    Dabei seit:
    22.11.2010
    Beiträge:
    3.117
    Zustimmungen:
    200
    Das müßtest Du Dir doch auch selbst vorstellen können:

    Taster 1 schickt L1 auf die Relaisspule
    Taster 2 schickt L2 auf die Relaisspule
    (beide auf dem selben FI)

    Was passiert wenn beide Taster gleichzeitig gedrückt werden?

    Richtig, kompletter Kurzschluß zwischen L1 und L2!

    Ciao
    Stefan
     
  3. #3 leerbua, 18.01.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.608
    Zustimmungen:
    1.103
    Und dann gibt es noch den Fall identischer Phasenlage. Fazit: alles funktioniert im Normalfall wie es soll, kann aber bei der Fehlersuche einiges an Kopfzerbrechen hervorrufen. *gg*

    Kann sogar über unterschiedliche FI´s funktionieren.

    Trotzdem im konkreten Fall nicht zulässig!
     
  4. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.189
    Zustimmungen:
    344
    Alle Taster müssen den selben Stromkreis aufweisen.
    Alle leuchten müssen den selben Stromkreis aufweisen.
    Für diese beiden Stromkreise muss bei potentialfreien Kontakten nicht zwingend der selbe Stromkreis verwendet werden, es kann also einen Steuerstromkreis für die Taster und einen Laststromkreis für die Leuchten geben.

    Alle technisch funktionierenden Abweichungen hiervon wären aufwendig zu dokumentieren um Schaden bei Wartung, Inspektion und Reparatur abzuwenden und müssten begründet werden.
     
  5. patois

    patois

    Dabei seit:
    22.10.2009
    Beiträge:
    13.383
    Zustimmungen:
    671
    Zum Beispiel:

    Steuerstromkreis 24 Volt

    Laststromkreis 230 Volt

    Eigentlich ein Normalfall, oder?

    Patois
     
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    12.189
    Zustimmungen:
    344
    24V zur Ansteuerung ist im Wohnungsbau kein Normalfall - nichtmal getrennte Steuer- und Lastkreise ... Das hängt i.d.R. alles an einem LSS. Bestenfalls kommt 8-12V~= dazu von der Gegensprechanlage über ein Relais 230V~ schaltend oder an den UC-Eingang eines Eltako TLZ.
     
  7. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    7.085
    Zustimmungen:
    714
    Ich glaube hier gibt es für Ossis und Wessis zwei verschiedene Normalfälle.
     
  8. #8 leerbua, 20.01.2013
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    5.608
    Zustimmungen:
    1.103
    *gg*

    Ossi ≠ Österreich
     
Thema:

Eltako Treppenhausschalter Stromstoßrelais

Die Seite wird geladen...

Eltako Treppenhausschalter Stromstoßrelais - Ähnliche Themen

  1. Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen

    Austausch Stromstoßrelais führt nur zu Brummen: [ATTACH] Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ein Problem. Wir wohnen in einer Altbauwohnung mit Klingeldraht und Tastern. Vor ein paar...
  2. Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC

    Licht auf Dauer an - Problem mit Eltako EUD61M-UC: Hallo Elektrikforum-Gemeinde, bei uns ist ein Eltako EUD61M-UC verbaut und daran sind 4 verschieden Lichtkreise mit jeweils mehreren...
  3. Welchen Eltako Empfänger?

    Welchen Eltako Empfänger?: 1. Haben bei uns im Flur eine 4 Taster sitzen. Nun möchte ich eine 5ten dazunehmen. Welches Modul muss ich für die Hutschiene kaufen um den 5ten...
  4. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED

    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  5. Austausch Eltako S12-100 durch EUD12NPN-UC Dimmschalter

    Austausch Eltako S12-100 durch EUD12NPN-UC Dimmschalter: Hallo, ich möchte den vorhandenen Stromstoßschalter Eltako S12-100 durch den Universal-Dimmerschalter ersetzen, um das Flurlicht dimmen zu können....