Hallo Zusammen,
meine Elektrikerlehre ist schon ein paar Jahrzehnte her, und ich arbeite auch nicht mehr in dem Bereich.
Ich möchte den Eltako WSZ15D-65A Stromzähler bei uns im Gartenhaus einbauen. Die L Klemmer haben 16mm2 was ja auch passt für die 65A. Allerdings haben die N Klemmen nur 6mm2, was mich wundert, weil dann wäre ja im Kurzschlussfall, der von der L 16mm2 über die 6mm2 geht mit der 63A Neozed Vorsicherung abgesichert?
Oder läuft das bei Zählern anderst? Sind die intern abgesichert und kann ich einfach mit 1,5mm2 den N anbinden?
meine Elektrikerlehre ist schon ein paar Jahrzehnte her, und ich arbeite auch nicht mehr in dem Bereich.
Ich möchte den Eltako WSZ15D-65A Stromzähler bei uns im Gartenhaus einbauen. Die L Klemmer haben 16mm2 was ja auch passt für die 65A. Allerdings haben die N Klemmen nur 6mm2, was mich wundert, weil dann wäre ja im Kurzschlussfall, der von der L 16mm2 über die 6mm2 geht mit der 63A Neozed Vorsicherung abgesichert?
Oder läuft das bei Zählern anderst? Sind die intern abgesichert und kann ich einfach mit 1,5mm2 den N anbinden?