Empfohlener Kabelquerschnitt für Elektroheizung

Diskutiere Empfohlener Kabelquerschnitt für Elektroheizung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo! Ich bekomme ein Elektroheizung. 2 Heizkörper mit jeweils 2500 Watt 220V Leistung. In der Anleitung der Heizkörper wird eine Zuleitung...

  1. rute

    rute

    Dabei seit:
    25.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!

    Ich bekomme ein Elektroheizung. 2 Heizkörper mit jeweils 2500 Watt 220V Leistung. In der Anleitung der Heizkörper wird eine Zuleitung mit 5mm² empfohlen und eine Absicherung mit 16A. Meine Frage: Wenn ich mich nicht verrechnet habe sollte eine 2,5mm² Leitung auch ausreichen?? (Leitungslänge 18m verlegt in Installationsrohr in Zwischenwand)Natürlich jeweils eine eigene Leitung pro Heizkörper.
    Da ich kein Kabel mit 5mm² gefunden habe kann ich das auch mit einem 5x2,5mm² realisieren (jeweils zwei Drähte zusammenfassen)?
    Vielen Dank für Eure Stellungnahme
     
  2. Anzeige

  3. #2 friends-bs, 25.02.2006
    friends-bs

    friends-bs Ehrenmitglied

    Dabei seit:
    08.07.2005
    Beiträge:
    2.292
    Zustimmungen:
    0
    Erst mal hier Willkommen im Forum.

    2 Leitungen 3x2,5mm² sind hier schon angesagt.
    Die Verwendung einer 5 adrigen Leitung ist in diesem Zusammenhang nicht gestattet.
    2,5mm² auch nur wegen des langen Leitungsweges und der verwendeten 16A Sicherung. Bei Einbau eines LSS mit 13A würde hier auch ein Leitungsquerschnitt von 1,5mm² ausreichen.
     
  4. crnf

    crnf

    Dabei seit:
    17.05.2005
    Beiträge:
    129
    Zustimmungen:
    0
    Öhm könnten die 5mm² in der Anleitung vllt auf einen Druckfehler zurückzuführen sein, weil der richitge Querschnitt ja 2,5mm² ist, also dass einfach jemand das "2," verhessen hat? Das wäre jetzt mein Gedanke, zumal ich hier im Forum noch nie was von 5mm² gehört habe und selbst 4mm² schon deutlich höher als 16A absicherbar ist.
     
  5. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Hallo!
    Ja, das wird sicher ein Druckfehler sein,...
    5mm² gibts net,.....
    (Außer es ist ein Chinesische billig-spezial Elektroheizung,.. ;-))

    mfg DaKufa
     
  6. #5 schorre82, 25.02.2006
    schorre82

    schorre82

    Dabei seit:
    09.11.2005
    Beiträge:
    470
    Zustimmungen:
    0
    Bei Zuleitungen für auto Verstärker werde auch oft so exotische Querschnitte verwendet! zb. 20 mm²
     
  7. DaKufa

    DaKufa

    Dabei seit:
    22.02.2005
    Beiträge:
    488
    Zustimmungen:
    0
    Ja,.. klar, aber versuch mal ein nym-j 2x5mm² zu bekommen,.. ;-)
    Das kannste nun mal net einfach beim Händler kaufen,.... *g


    mfg DaKufa
     
  8. rute

    rute

    Dabei seit:
    25.02.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Vielen Dank für Eure Antworten. Es handelt sich um keine Billigprodukte sondern um Wertarbeit aus Germany - Druckfehler können aber immer passieren.
     
  9. alain

    alain

    Dabei seit:
    11.07.2005
    Beiträge:
    293
    Zustimmungen:
    0
    Kannst ja mal beim Hersteller nachfragen.
    Da kein Billigprodukt wirst du wahrscheinlich auch ne Antwort bekommen.

    mfg
    Alain
     
  10. #9 schlotti, 27.02.2006
    schlotti

    schlotti

    Dabei seit:
    26.02.2006
    Beiträge:
    28
    Zustimmungen:
    0
    kommt drauf an wie lang die strecke von der verteilung ist und wie die leitung verlegt ist einfach so aus dem stand heraus kann mann nicht sicher sagen welcher querschnitt verlegt werden muß. weil es würde auch mit 3x1,5 gehen wenn zum beispiel die leitungen nicht länger 15 m von der uv weg ist und mit der verlegeart B2 verlegt ist dann ist dies kein problemm und bei 3x2,5 dürfte die leitung 25 m sein und bei 3x4mm 40m und wenns nochlänger is dann muß mann noch weiter mit dem querschnitt hoch.
     
Thema:

Empfohlener Kabelquerschnitt für Elektroheizung

Die Seite wird geladen...

Empfohlener Kabelquerschnitt für Elektroheizung - Ähnliche Themen

  1. Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV

    Kabelquerschnitt für Verbindungskabel zwischen Zählerschrank und UV: Moin, im Rahmen unserer Gebäudesanierung wird auch die Elektrik komplett erneuert. Hierfür haben wir einen 1-Mann Elektromeisterbetrieb, mit dem...
  2. Photovoltaik - von Module zu WR verschiedene Kabelquerschnitte

    Photovoltaik - von Module zu WR verschiedene Kabelquerschnitte: Hallo, habe ein Problem mit dem Anschluss der Kabel zwischen Module und Wechselrichter. Der Wechselrichter und die Module haben MC4 Stecker. Das...
  3. Kabelquerschnitt Frequenzumrichter

    Kabelquerschnitt Frequenzumrichter: Hallo zusammen, ich erstelle im Moment einen Schaltschrank für eine CNC Fräse. Es ist ein Omron MX2 Frequenzumrichter vorhanden. Dieser soll laut...
  4. Hilfe- Kabelquerschnitt berechnen

    Hilfe- Kabelquerschnitt berechnen: Guten Morgen Freunde, Ich habe ein Problem mit dem berechnen eines Querschnittes und benötige eure Hilfe. Folgende Daten stehen zur Verfügung....
  5. Kabelquerschnitt Backofen zu groß?

    Kabelquerschnitt Backofen zu groß?: Hallo zusammen, ich kümmere mich gerade um den elektrischen Anschluss meiner neuen Küche. Da ich nur einen Starkstromanschluss habe, habe ich...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden