    Eine Frage für Wissende!
    Darf ich 24V oder 42V Energiesparlampen nutzen, wenn am Einsatzort Schutzkleinspannung verlangt wird?
    Wo steht in den Vorschriften genau etwas über diesen Fall. Die tatsächliche Lampenspannung ist innerhalb der Leuchte ja höher als 50V.
     
  2. Anzeige

    Schau dir mal diese Ratgeber an. Die helfen Dir sicherlich weiter.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Fachmann ,

    Leuchten müssen für den Betrieb mit Schutzkleinspannung ausgewiesen sein , sie (selber) haben die Schutzklasse III.

    - wobei ich jetzt mal keine Energiesparlampe mit 24 V kenne !

    Transformatoren müssen eine sichere galvanische Trennung aufweisen !
    Die Spannungsfestigkeit zwischen Primär- und Sekundärseite wird mit 4 kV an jedem Gerät
    geprüft.

    Desweiteren sollten die Grenzwerte nach DIN VDE0701-1/0702 (Juni 2004) einen
    Isolationswiderstand > 0,25 MOhm aufweisen !

    Sollte also die "Energiesparlampe" diese Prüfung bestehen , ist Ihrem Einsetzen an diesen Orten
    nichts entgegenzustellen !

    Kann man weitere Informationen erhalten ?
    Wie genau ist dieser Einsatzort beschrieben ?
    Welche Art Lampe wird benötigt ?
     
  4. #3 Fachmann, 06.04.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Alles klar Leute, ich hab es gefunden. Es steht in der VDE 0100, Teil 706. Die Frage war wohl doch etwas zu speziell.
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Fachmann ,
    -
    VDE 0100, Teil 706
    Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit.
    -
    Beinhaltet der Teil706 Verwendbarkeit von niedervoltigen Energiesparleuchten in Zusammenhang mit Schutzklasse III ?
     
  6. #5 Fachmann, 06.04.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Gretel, :idea:
    ja, in der VDE... 701 geht es um Schutzklasse III, in 4.2.2 steht etwa, dass Handleuchten nur mit Schutzkleinspannung SELV (24V oder 42V sind üblich) betrieben werden dürfen. Hier steht in der Anmerkung das Leuchtstofflampen, auch wenn das EVG eine höhere Spannung erzeugt, gleichermaßen zugelassen sind.
     
Thema:

Energiesparlampen für Schutzklasse 3

Die Seite wird geladen...

Energiesparlampen für Schutzklasse 3 - Ähnliche Themen

  1. E-Herd Problem (3-Phasig)

    E-Herd Problem (3-Phasig): Guten Tag zusammen, ich bin seit gerade hier im Forum registriert, weil ich am verzweifeln bin. Ich bin gelernter Informatikkaufmann und habe mir...
  2. [Massivgarage] IP-Schutzklasse für Verteiler

    [Massivgarage] IP-Schutzklasse für Verteiler: Hallo zusammen :), ich habe unweit meiner Wohnung eine Massivgarage gemietet. Leider existiert in der Garage lediglich eine Steckdose fast mittig...
  3. DGUV 3 Prüfung durch EFKFFT

    DGUV 3 Prüfung durch EFKFFT: Moin Zusammen! Erst mal Grüße allgemein ins Forum. Ich bin staatlich geprüfter Techniker, mit viele Jahren Erfahrung u.A. auch auf einer...
  4. Netzteil - Universalnetzteil mit 3-12V/1000mA - Watt bei 5V?

    Netzteil - Universalnetzteil mit 3-12V/1000mA - Watt bei 5V?: Hallo, ich bin leihe und wollte eine einfache Frage stellen. Wenn ich ein Universalnetzteil bestelle das von 3V - 12V arbeitet und 1000mA...