Energiesparlampen für Schutzklasse 3

Diskutiere Energiesparlampen für Schutzklasse 3 im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Eine Frage für Wissende! Darf ich 24V oder 42V Energiesparlampen nutzen, wenn am Einsatzort Schutzkleinspannung verlangt wird? Wo steht in den...

  1. #1 Fachmann, 05.04.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Eine Frage für Wissende!
    Darf ich 24V oder 42V Energiesparlampen nutzen, wenn am Einsatzort Schutzkleinspannung verlangt wird?
    Wo steht in den Vorschriften genau etwas über diesen Fall. Die tatsächliche Lampenspannung ist innerhalb der Leuchte ja höher als 50V.
     
  2. Anzeige

  3. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Fachmann ,

    Leuchten müssen für den Betrieb mit Schutzkleinspannung ausgewiesen sein , sie (selber) haben die Schutzklasse III.

    - wobei ich jetzt mal keine Energiesparlampe mit 24 V kenne !

    Transformatoren müssen eine sichere galvanische Trennung aufweisen !
    Die Spannungsfestigkeit zwischen Primär- und Sekundärseite wird mit 4 kV an jedem Gerät
    geprüft.

    Desweiteren sollten die Grenzwerte nach DIN VDE0701-1/0702 (Juni 2004) einen
    Isolationswiderstand > 0,25 MOhm aufweisen !

    Sollte also die "Energiesparlampe" diese Prüfung bestehen , ist Ihrem Einsetzen an diesen Orten
    nichts entgegenzustellen !

    Kann man weitere Informationen erhalten ?
    Wie genau ist dieser Einsatzort beschrieben ?
    Welche Art Lampe wird benötigt ?
     
  4. #3 Fachmann, 06.04.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Alles klar Leute, ich hab es gefunden. Es steht in der VDE 0100, Teil 706. Die Frage war wohl doch etwas zu speziell.
     
  5. Gretel

    Gretel

    Dabei seit:
    16.03.2005
    Beiträge:
    2.110
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Fachmann ,
    -
    VDE 0100, Teil 706
    Errichten von Starkstromanlagen mit Nennspannungen bis 1000 V; Leitfähige Bereiche mit begrenzter Bewegungsfreiheit.
    -
    Beinhaltet der Teil706 Verwendbarkeit von niedervoltigen Energiesparleuchten in Zusammenhang mit Schutzklasse III ?
     
  6. #5 Fachmann, 06.04.2005
    Fachmann

    Fachmann

    Dabei seit:
    05.04.2005
    Beiträge:
    627
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Gretel, :idea:
    ja, in der VDE... 701 geht es um Schutzklasse III, in 4.2.2 steht etwa, dass Handleuchten nur mit Schutzkleinspannung SELV (24V oder 42V sind üblich) betrieben werden dürfen. Hier steht in der Anmerkung das Leuchtstofflampen, auch wenn das EVG eine höhere Spannung erzeugt, gleichermaßen zugelassen sind.
     
Thema:

Energiesparlampen für Schutzklasse 3

Die Seite wird geladen...

Energiesparlampen für Schutzklasse 3 - Ähnliche Themen

  1. Kochfeld 3 Phasen + Backofen 1 Phase an einer Anschlussdose

    Kochfeld 3 Phasen + Backofen 1 Phase an einer Anschlussdose: Hallo, habe eine dringende Frage: Heute war ein Elektriker bei mir um zwei autarke Geräte (Kochfeld und Ofen) an einer Herdanschlussdose...
  2. Schaltung um 3 Lampen an/aus zu schalten

    Schaltung um 3 Lampen an/aus zu schalten: Ich greusse euch liebe Community. Aktuell habe ich folgende Schaltung vorliegen. Ich habe 3 Taster, fuer 3 Lichtbaender, wobei die Taster...
  3. AKKU 40kWh und 400V Gerät 3 Phasig betreiben

    AKKU 40kWh und 400V Gerät 3 Phasig betreiben: Hallo, ich möchte mit einem 40kWh Lithium Akkupack, ein Gerät mit einer Leistung von 5-6kW betreiben und das Akkupack wird von einem Generator...
  4. 3 Steckdosen für Trockner Waschmaschine 1 und 2

    3 Steckdosen für Trockner Waschmaschine 1 und 2: Hallo, ich würde gerne 3 Steckdosen im Waschraum haben die "einzeln" abgesichert sind. Nun würde ich 5 x 2,5 mm2 in den Raum verlegen und auf die...
  5. LED Lampe IP20 (Schutzklasse I) Badezimmer geeignet?

    LED Lampe IP20 (Schutzklasse I) Badezimmer geeignet?: Moin, Moin, ich habe bisher unterschiedliches dazu gelesen. Einige sagen das eine IP20 für das Badezimmer geeignet ist andere wiederum sagen es...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden