Erde,Pot-Ausgleich,Weidezaun

Diskutiere Erde,Pot-Ausgleich,Weidezaun im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Fogendes Problem In einem Wohngebäude mit ehemaligem Stall was jetzt einer Firma als Produktionsstätte dient soll ein...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
R

Reiner2008

Beiträge
11
Hallo


Fogendes Problem
In einem Wohngebäude mit ehemaligem Stall was jetzt einer Firma als Produktionsstätte dient soll ein Potentalausgleich hergestellt werden.
Am Gebäude befindet sich auch noch ein offener Stall wo Pferde untergebracht sind die Auslauf ins freie haben. Der Aussenbereich ist mit einem elektrischen Zaun begrenzt,der aber direkt am Gebäude liegt

Am Hausanschlußkasten ist eine Erde aufgelegt 1x16mm² ,aber keiner weis wo die hingeht,d.h. es gibt nirgens eine Potschiene oder ähnliches.
Im Haus wurde auch kein Fundamenzerder gefunden.
Die Messung der Erde am Hausanschluß ergab kein Ergebnis.

Ich möchte oder muß jetzt einen Staberder einschlagen.

Was muß ich beachten in Bezug auf die Pferde.

Im Wohngebäude , Stall und Produktion ist die Installation als TN-S Netz ausgeführt.

Danke im vorraus für konstruktive Beiträge
 
Hallo,


was wurde wo und vorallem wie gemessen ?



Am Hausanschlußkasten ist eine Erde aufgelegt 1x16mm² ,.........
Die Messung der Erde am Hausanschluß ergab kein Ergebnis.

Anmerkung:
Letztendlich geht es um versicherungstechnische Fragen - die sollten einen Voorttermin veranschlagen und entscheiden ob eine mögliche Potentialsteuerung für die Tierhaltung o.ä. installiert werden sollte.


Gruß,
Gretel
 
also gemessen wurde der Erdwiderstand mit Flukemessgerät über das kabel 1x16 qmm was am Hausanschluß aufgelegt wurde

Dieses Kabel geht aus dem Kasten raus und verschwindet im Fußboden bzw. Estrich ,aber keiner weiß wo es endet.
 
Reiner2008 schrieb:
also gemessen wurde der Erdwiderstand mit Flukemessgerät über das kabel 1x16 qmm was am Hausanschluß aufgelegt wurde

Das ist keine Erde sondern ein PEN.

Reiner2008 schrieb:
Dieses Kabel geht aus dem Kasten raus und verschwindet im Fußboden bzw. Estrich ,aber keiner weiß wo es endet.

Badewanne?

Lutz
 
Das ist kein PEN, denn der kommt mit dem Kabel des Versorgers ins Haus.
Das 1x16mm² wurde mit dem Fluke(Zange?) gemessen.Welcher Wert?
Sollte schon unter 5 Ohm liegen.
Ein Messgerät mit 2 Erdsonden ist besser geeignet.
Und wenn der PA von einer Baufirma ausgeführt wurde, wie in letzter Zeit immer öfters,dann GUTE NACHT.
Da schauderts einen!!!
Die denken sie tun dem Bauherren was gutes,er spart das Geld für nen Eli, und hinterher wirds umso teurer.

Thomas

PS: Badewanne - 16mm² ???
 