Pumukel
- Beiträge
- 23.577
Klar doch der Spannungsfall auf der Leitung ist eine Sache aber der Schutz durch FI eine andere Sache und ein FI löst tatsächlich bis zu einem Wert von 2000 Ohm der Schleife noch sicher aus. Aber bei einem TT-Netz wäre ich mir da nicht so sicher den der lokale Erder kann durchaus schon selbst solche Werte mitbringen!
@ Bigdie was spricht dagegen bei längeren Strecken größere Querschnitte und Abzweigmuffen zu verwenden ? Auch die dann weiterführende 2,5mm² Leitung ist durch die Vorsicherung dann geschützt ! Wie Gesagt Geiz ist Geil kann aber durchaus auch ins Gegenteil umschlagen denn bei der Sicherheit sparen nur Dumme!
@Manuelk nein Der LS muss nur die Leitung schützen und das tut er auch aber für den Brand und Personenschutz ist der FI zuständig! Bitte Leitungsschutz und Schutz durch Abschaltung nicht in einen Topf werfen! Beispiel du hast nur einen LS und es fliest ein Fehlerstrom von 1 A da wird nie eine 16 A Sicherung auslösen aber du wirst als Teil des Fehlerstromkreises mit fast 100 % Sicherheit tiefergelegt! Dem FI genügen 30 mA um Rechtzeitig auszulösen !
@ Bigdie was spricht dagegen bei längeren Strecken größere Querschnitte und Abzweigmuffen zu verwenden ? Auch die dann weiterführende 2,5mm² Leitung ist durch die Vorsicherung dann geschützt ! Wie Gesagt Geiz ist Geil kann aber durchaus auch ins Gegenteil umschlagen denn bei der Sicherheit sparen nur Dumme!
@Manuelk nein Der LS muss nur die Leitung schützen und das tut er auch aber für den Brand und Personenschutz ist der FI zuständig! Bitte Leitungsschutz und Schutz durch Abschaltung nicht in einen Topf werfen! Beispiel du hast nur einen LS und es fliest ein Fehlerstrom von 1 A da wird nie eine 16 A Sicherung auslösen aber du wirst als Teil des Fehlerstromkreises mit fast 100 % Sicherheit tiefergelegt! Dem FI genügen 30 mA um Rechtzeitig auszulösen !