Mehrere Stromkreise in einer Leitung/einem Kabel
Hallo DSAM,
- mehrere Stromkreise in einer Leitung/einem Kabel sind grundsätzlich erlaubt.
Einschränkungen gibt es nur für Aderleitungen z.Bsp. Rohreninstallation oder Kanalverlegung.
Abschnitt 528.1.2 von DIN VVDE 0100 Teil 520:2003-06 legt fest, dass in Elektroinstallationsrohren oder -kanälen, in einem Rohr oder einem einzügigen Kanal oder einem Zug eines mehrzügigen Kanals nur die Leiter (Aderleiter) eines Hauptstromkreises einschließlich der zu diesem Hauptstromkreis gehörigen Hilfsstromkreise verlegt werden dürfen.
- Es ist die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise nicht zulässig.
--
Aber aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen Einphasen-Wechselstromkreise aus je einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Zugehörigkeit der Stromkreise durch ihre Anordnung erkennbar bleibt.
Dieser Drehstromkreis muss durch einen Schalter freigeschaltet werden können, der alle aktiven Leiter gleichzeitig abschaltet.
Somit ist auch die von Dir vorgesehene Ausführung mit sieben Wechselstromkreisen unter Verwendung von getrennten Neutralleitern nicht verboten und es ist auch kein allpoliger Schalter für diese Stromkreise zwingend notwendig.
- Der gemeinsame Schutzleiter erfordert einen (oder mehrere) Warnhinweis(e) !
Die Zuordnung eines gemeinsamen Schutzleiters für mehrere Stromkreise ist nicht verboten, wenn die Anforderungen von DIN VDE 0100 Teil 540 eingehalten werden.
Allerdings gibt es im Abschnitt 462.3 von DIN VDE 0100 Teil 460:2002-08 folgende zusätzliche Anforderung: Wenn ein Teil eines Betriebsmittels oder eine Umhüllung aktive Teile enthält, die mit mehr als einer Versorgung verbunden sind, muss ein Warnhinweis so angebracht sein, dass jede Person, die Zugang zu den aktiven Teilen hat, auf die Notwendigkeit der Trennung dieser Teile von den verschiedenen Versorgungen hingewiesen wird, wenn nicht eine Verriegelungsvorrichtung besteht, die die Trennung aller betreffenden Stromkreise sicherstellt.
Anmerkung:
- Da bei Deinem Garagenkonzept auch die Art bzw. Ausführung der (jeweiligen) Stromzählung(en) nicht genannt wurde ist hierbei evtl. eine verblompte - und mit den genannten Warnhinweisen versehene - Verteilungseinheit angebracht - dort kann dann auch z.Bsp. über eine Schutzleiterschiene die PE-Aufteilung geschehen !
- Sind die Steckdosenstromkreise auch auf Anwendungen im Freien anzusehen wird der Einsatz von Fehlerstromschutzschaltern mit Fehlerbemessungsströmen kleiner gleich 30mA zwingend !
-
Gruß,
Gretel