Erdkabel oberirdisch verlegen

Diskutiere Erdkabel oberirdisch verlegen im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Leute, meine Nachbarin hat mich gefragt, ob man im Garten eine Steckdosensäule installieren könnte, die von einer Außensteckdose...

  1. #1 ZeroCool, 17.07.2011
    ZeroCool

    ZeroCool

    Dabei seit:
    12.11.2007
    Beiträge:
    73
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Leute,

    meine Nachbarin hat mich gefragt, ob man im Garten eine Steckdosensäule installieren könnte, die von einer Außensteckdose (Außenwand am Haus) gespeist wird. Das zu verlegende Erdkabel(NYY) soll dabei fest im Erdreich verlegt werden. Das lässt sich leider nicht komplett realisieren, da das Kabel über die Terrasse verlegt werden soll und da is nix mehr mit einbuddeln. Dort sind Porphyrplatten im Mörtelbett verlegt worden. Also was tun sprach Zeus. Man könnte nur oberirdisch an der Hauswand entlang. Ist das laut DIN-VDE realisierbar?

    Gruß
    ZeroCool
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kaffeeruler, 17.07.2011
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Ja, NYY kann man "wie" NYM behandeln und ist UV beständig
     
  4. #3 elektroblitzer, 17.07.2011
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    33
    Es muss nur der Schutz der Leitung nach VDE 0100-520:2003-06 verlegt werden. Hierzu muss auch Erdkabel mit einem Mechanischem Schutz versehen werden.
    z.B. Kupa-, Stapa-Rohr oder Kabelkanal, Schutzschlauch etc.

    Erkabel darf nach weit verbreiteter Meinung nicht direkt in Erde verlegt werden, sonder gehört ins Sandbett. Dafür gibt es extra den Kabelsand.

    Es sind Abdeckhauben zum Schutz des Kabels zu verwenden.

    Verlegetiefe ist 0,6 m im Bereich in dem nicht über das Kabel gefahren wird. Da wo es aufwärts geht Schutz durch PE Rohr.
     
  5. #4 helge 2, 17.07.2011
    helge 2

    helge 2

    Dabei seit:
    19.11.2009
    Beiträge:
    935
    Zustimmungen:
    0
    Ist es eigentlich auch Vorschrift im Privat genutzen Gelände über die Abdeckungen auch dieses gelbe Trassenband mit der Aufschrift "Achtung Kabel" zu verlegen ?

    Helge 2
     
  6. #5 elektroblitzer, 17.07.2011
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    33
    Nach VDE0100-520:2003-06 521.8 nicht gefordert. Hier gelten nur Werknormen.
     
  7. #6 Zelmani, 17.07.2011
    Zelmani

    Zelmani

    Dabei seit:
    21.10.2010
    Beiträge:
    1.080
    Zustimmungen:
    4
    Wer hat nun Recht?
     
  8. #7 elektroblitzer, 17.07.2011
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    33

    Der Text aus der VDE0100-520:2003-06 lautet wie folgt:

    Unmittelbar in Erde dürfen nur Kabel verlegt werden. Die Kabel sind auf fester, glatter und steinfreier Oberfläche der Grabesohle möglichst in Sand oder steinfreier Erde zu betten. In Erde verlegte Kabel sollen mindestens 0,6 m, unter Fahrbahnen von Strassen jedoch mindesten 0,8 m unter der Erdoberfläche verlegt werden.
    In geringeren Verlegtiefen ist das Kabel durch andere Maßnahmen entsprechend zu schützen, z.B. Verlegegung in geeigneten Rohren.

    Bitte immer in die aktuelle Norm mit den Erläterungen schauen nicht in veraltete Literatur.

    Scheinbar hat die Norm recht.
     
  9. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  10. #8 leerbua, 17.07.2011
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    3.762
    Zustimmungen:
    349
    Ist immer wieder amüsant wenn der Zitierende seine "eigenen" Texte nicht liest. :lol:
     
  11. #9 elektroblitzer, 18.07.2011
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.193
    Zustimmungen:
    33
    Wer es nicht tut hat eher früher als später Isolationsprobleme. Nutzen tut das nur dem Energieerzeuger.
     
Thema:

Erdkabel oberirdisch verlegen

Die Seite wird geladen...

Erdkabel oberirdisch verlegen - Ähnliche Themen

  1. Vorbereitung Erdkabel für Verbraucher

    Vorbereitung Erdkabel für Verbraucher: Moin zusammen, ich habe mal ein paar Fragen bei denen ihr mir bestimmt einen richtigen Rat geben könnt. Vorweg, mir geht es hier nur um eine...
  2. Telefonkabel und 1kx Erdkabel verlängern

    Telefonkabel und 1kx Erdkabel verlängern: Hallo, wie kann ich mein Telefonkabel Erdkabel und 1kx Erdkabel korrekt verlängern (ca. 5m)? Beide Kabel sind zurzeit an der Außenwand. Beide...
  3. Querschnittsauswahl beim Erdkabel

    Querschnittsauswahl beim Erdkabel: Hallo ich habe zu einer Außenleuchte eine Leitung NYY-J 5x2,5mm² gezogen. Nun möchte ich eine 2. Leuchte setzen und wollte dann ein...
  4. 24V Leitung verlegen ca 20 Meter

    24V Leitung verlegen ca 20 Meter: Hallo liebe Leute, eine Frage habe ich um sicher zu gehen das ich nichts falsch mache, ich habe eine Kamera die hat 24 Volt und ist mit 5 bis 6 A...
  5. Abstand von Erdkabel

    Abstand von Erdkabel: Hallo zusammen, ich habe mal gelesen, dass Erkabel zueinander einen Abstand von 30cm haben müssen. Ist das so korrekt oder gilt das nur bei...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden