Diskutiere Erdschluß-auslösung beider FI im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Sers Habe folgendes Problem immer wenn man dem Automat für die Spülmaschine einschaltet löst der 300ma und der 30mA aus das war aber sonst noch...

  1. #1 Elektrofuchs, 05.03.2006
    Elektrofuchs

    Elektrofuchs

    Dabei seit:
    03.02.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Sers
    Habe folgendes Problem immer wenn man dem Automat für die Spülmaschine einschaltet löst der 300ma und der 30mA aus das war aber sonst noch nie der fall bei einem aderen Automaten. In der Küche sind Herd und Spülmaschine auf dem 30mA Fi und der Rest auf dem 300mA FI die Erde von Herd und Spülmaschine muss aber von der Küche irgendwo weggenommen worden sein. an was kann das liegen ? Habe aber den Elektroanschluss und die Spülmaschine wegen dem Erdschluss noch nicht kontrolliert. Vieleicht liegt ja dort die lösung. Habt ihr Ideen was das los sein kann?
    mfg Bernhard
     
  2. Laie

    Laie

    Dabei seit:
    25.12.2005
    Beiträge:
    125
    Zustimmungen:
    0
    Sollte es nicht eher genau anders herum installiert sein ?

    300mA FI für Herd und Spülmaschine, 30mA FI für den Rest ?

    Gruß vom Laien
     
  3. #3 Elektrofuchs, 05.03.2006
    Elektrofuchs

    Elektrofuchs

    Dabei seit:
    03.02.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Sers
    Der 30mA ist für die Unterverteilung und der 300mA ist für die hauptverteilung . Er ist 30ma weil das Bad mit auf der verteilung .
    mfg
     
  4. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Bernhard,

    hast du die FIs jetzt erst neu installiert, oder besteht die Kombination schon länger?
    Hat es schon funktioniert?
    Warum ist der LS-Schalter der Spülmaschine ausgeschaltet?
    Hat es eine Auslöung gegeben?

    Versuche dein Problem detaillierter zu beschreiben, dann müssen wir nicht soviel nachfragen.


    Gruß Kawa
     
  5. #5 Elektrofuchs, 05.03.2006
    Elektrofuchs

    Elektrofuchs

    Dabei seit:
    03.02.2006
    Beiträge:
    84
    Zustimmungen:
    0
    Sers
    Die Spülmaschine war lange nicht in Betrieb. Der Fi war schon immer Vorhanden. Für die Spülmaschine ist aber erst ein Automat eingebaut geworden. War vorher stillgelegt. Das Kabel ist einfach vor der Verteilung Rumgeflakt aber an der Spülmaschine war es schon angeschlossen.
    mfg Bernhard
     
  6. kawa

    kawa

    Dabei seit:
    24.04.2005
    Beiträge:
    855
    Zustimmungen:
    1
    Hallo Bernhard,

    dann überprüfe einmal den dazugehörigen Neutralleiter. Vielleicht war die Spülmaschine vorher auf dem anderen FI.
    Und der Neutralleiter ist wahrscheinlich noch auf der anderen N-Schiene aufgelegt.

    Gruß Kawa :D
     
  7. #7 matthias, 06.03.2006
    matthias

    matthias

    Dabei seit:
    23.09.2005
    Beiträge:
    597
    Zustimmungen:
    0
    oder des Kabel ist irgendwo angebohrt worden oder evtl. gequetscht worden bzw. der der des Kabel an die Schukosteckdose angeschlossen hat, hat vielleicht aus irgendwelchen gründen die Klassiches Nullung angewandt!!! (Was aber ja nix machen dürfte es sei denn er hat den Pe da dann auch noch irgendwie mit reingewurschtelt!
     
  8. Chriss

    Chriss

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    944
    Zustimmungen:
    0
    da ist bestimmt der N auf ner falschen N Klemme, hatt ich auch schon erlebt, oder der Automat L läuft nicht über den FI
     
Thema:

Erdschluß-auslösung beider FI

Die Seite wird geladen...

Erdschluß-auslösung beider FI - Ähnliche Themen

  1. Spülmaschine Erdschluss und Backofen geht kaputt

    Spülmaschine Erdschluss und Backofen geht kaputt: Hi, Heute haben wir den backoffen vorgeheizt auf 175grad umluft nach nicht ganz 10min ist der RCD geflogen, direkt wieder einschalten ging nicht...
  2. Erdschlussmelder/ Isolationsüberwachungsgerät

    Erdschlussmelder/ Isolationsüberwachungsgerät: Hallo, kurze Frage: Im IT Netz ist ein Isolationsüberwachungsgerät und ein Erdschlussmelder das gleiche? Die prüfen ja sozusagen einfach ob der...
  3. FI/LS-Schalter löst bei Erdschlussstrom PEFC/Ik Messung aus

    FI/LS-Schalter löst bei Erdschlussstrom PEFC/Ik Messung aus: Hallo liebe Forum Gemeinde, ich nehme gerade einen Unterverteiler nach einer Renovation wieder in Betrieb und habe ein komisches phänomen mit...
  4. Erkennung FI/LS Erdschluss oder Kurzschluss

    Erkennung FI/LS Erdschluss oder Kurzschluss: Hallo Elektrogemeinde, heutzutage werden ja immer mehr kombinierte FI/LS Schalter eingesetzt. Gibt es eigentlich die Möglichkeit, auf Anhieb zu...
  5. Ist das ein Erdschluss??

    Ist das ein Erdschluss??: Hi, Ich habe in einem älteren Haus manche Erneuerungen durchgeführt und stehe dadurch vor einem Problem, wofür mein "Laienhaftes Wissen" nicht...