Erdung der 0V bei nicht Isolationsüberwachten Steuerstromkr

Diskutiere Erdung der 0V bei nicht Isolationsüberwachten Steuerstromkr im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich möchte eine Steuerung mit einen 230V/24V Trafo bauen .Mein Problem ist das ich keinen Isolationswächter verwende darf.Muss ich dann die 0V...

  1. #1 Falk Miekley, 11.06.2007
    Falk Miekley

    Falk Miekley

    Dabei seit:
    05.06.2007
    Beiträge:
    1
    Zustimmungen:
    0
    Ich möchte eine Steuerung mit einen 230V/24V Trafo bauen .Mein Problem ist das ich keinen Isolationswächter verwende darf.Muss ich dann die 0V über eine Trennklemme erden?
     
  2. Anzeige

  3. #2 Lightyear, 11.06.2007
    Lightyear

    Lightyear

    Dabei seit:
    04.05.2007
    Beiträge:
    199
    Zustimmungen:
    0
    Für ungeerdet betriebene Steuerstromkriese ist eine Isolationsüberwachung einzubauen.

    Folgerung: geerdet betriebene Steuerstromkreise sind zu erden.

    Somit würde ich den Steuerstromkreis einpolig erden.
     
Thema:

Erdung der 0V bei nicht Isolationsüberwachten Steuerstromkr

Die Seite wird geladen...

Erdung der 0V bei nicht Isolationsüberwachten Steuerstromkr - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung

    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  2. Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen

    Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen: Hallo, Ich habe vor mehreren Jahren unter einer abgehängten Decke eine Verteilerdose angebracht und von dort aus jeweils drei zweiadrige Kabel zum...
  3. Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)

    Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn): Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zur Erdung des Stromnetzes in meinem Altbau (1970) mit erneuerter Elektrik (2015). Meinen Elektriker kann...
  4. Erdung Bodenplatte Neubau

    Erdung Bodenplatte Neubau: Hallo, ich hoffe mir kann jemand in Sachen Erdung eines Neubaus weiter helfen. Wie muss dieser geerdet sein? Muss dies zwingend über einen...
  5. Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen

    Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen: Hallo, leider ist unser Elektriker kurz vor Fertigstellung der Anlage ausgefallen. Der Überspannungsschutz ist bereits montiert, der Rest ist...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden