Hallo miteinander,
ich würde gerne eine Zinkwanne als Miniteich auf einem Holzstuhl stehend, auf meiner Terrasse installieren und diesen dann mit Kleinfischen besetzen.
Technisch bestücken würde ich die Wanne mit einem Regelheizer sowie einer Pumpe unter einer Filtermatte (HMF).
Die Geräte sind 230V Geräte ohne IP Klassifizierung und Schutzleiter. Abgesichert ist die Steckdose über einen FI mit 30mA.
Gerne würde ich die Wanne nun erden, zu Verfügung stehen folgende Möglichkeiten:
...über ESD Erdungsbox in Verbindung mit dem Schutzleiter der Steckdose.
...über eine Verschaltung mit Zuleitung und Verteilerbox.
...über eine Erdung mit der bestehenden grossen Gabione mittels 4,0 Leitungsquerschitt, Erdungsschraube an der Wanne und einer Erdungsklammer an der Gabione.
Die ersten beiden Varianten scheiden ja wahrscheinlich wegen des zu geringen Leitungsquerschittes von 1,5 der Steckdosen Zuleitung aus, oder nicht was aber ist mit der Gabione?
Seht Ihr ein Problem insbesondere mit Blick auf die Stromschlaggefahr (Wir haben Kinder und Hunde).
Welches ist technisch die beste Variante? Ist eine Erdung überhaupt erforderlich? Würdet Ihr das ganze so in Betrieb nehmen oder doch auf 12V Komponenten zurückgreifen? Löst der FI ohne oder nur mit einer Erdubg aus?
Wichtig ist, daß niemand im Fehlerfall einen Schaden nimmt.
Ich danke Euch von Herzen.
Benny.
ich würde gerne eine Zinkwanne als Miniteich auf einem Holzstuhl stehend, auf meiner Terrasse installieren und diesen dann mit Kleinfischen besetzen.
Technisch bestücken würde ich die Wanne mit einem Regelheizer sowie einer Pumpe unter einer Filtermatte (HMF).
Die Geräte sind 230V Geräte ohne IP Klassifizierung und Schutzleiter. Abgesichert ist die Steckdose über einen FI mit 30mA.
Gerne würde ich die Wanne nun erden, zu Verfügung stehen folgende Möglichkeiten:
...über ESD Erdungsbox in Verbindung mit dem Schutzleiter der Steckdose.
...über eine Verschaltung mit Zuleitung und Verteilerbox.
...über eine Erdung mit der bestehenden grossen Gabione mittels 4,0 Leitungsquerschitt, Erdungsschraube an der Wanne und einer Erdungsklammer an der Gabione.
Die ersten beiden Varianten scheiden ja wahrscheinlich wegen des zu geringen Leitungsquerschittes von 1,5 der Steckdosen Zuleitung aus, oder nicht was aber ist mit der Gabione?
Seht Ihr ein Problem insbesondere mit Blick auf die Stromschlaggefahr (Wir haben Kinder und Hunde).
Welches ist technisch die beste Variante? Ist eine Erdung überhaupt erforderlich? Würdet Ihr das ganze so in Betrieb nehmen oder doch auf 12V Komponenten zurückgreifen? Löst der FI ohne oder nur mit einer Erdubg aus?
Wichtig ist, daß niemand im Fehlerfall einen Schaden nimmt.
Ich danke Euch von Herzen.
Benny.