Erdung Etagenheizung

Diskutiere Erdung Etagenheizung im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, in der Wohnung im 1.Stock im 2 Familienhaus wird jetzt eine Gas-Etagenheizung eingebaut (vorher einzelne Ölöfen). Die...

  1. #1 stromnix, 14.02.2012
    stromnix

    stromnix

    Dabei seit:
    13.02.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    in der Wohnung im 1.Stock im 2 Familienhaus wird jetzt eine Gas-Etagenheizung eingebaut (vorher einzelne Ölöfen). Die Heizungsrohre sollen nun in den Potentialausgleich eingebunden werden. Reicht es wenn eine 4mm2 Leitung zur Unterverteilung gezogen und dort auf die PE-Schiene aufgelegt wird? (Wäre möglich, da Leerrohr zur UV vorhanden.) Vom Bad aus kommt kein Schutzleiter, da dort nur eine Kunststoffduschwanne sitzt, sonst hätte ich den zur Heizung verlängert
    Oder muß zur Haupterdungsschiene im Keller eine neue Leitung vom der Heizung im 1.Stock gelegt werden?
    (UV im jeweiligen Stockwerk wird mit 4 x 10mm2 versorgt. Die Teilung PE/N erfolgt in der UV. Erdschiene ist im Keller.)
    Danke schon mal,
    Gruß Stromnix
     
  2. Anzeige

  3. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.485
    Zustimmungen:
    168
    Hast Du das nicht schon gefragt? Was hat dir an den Antworten nicht gefallen?

    Lutz
     
  4. #3 Octavian1977, 14.02.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.675
    Zustimmungen:
    861
    Teile die in den Potentialausgleich einbezogen werden, werden mit einem ausreichend dimensionierten Leiter mit der Potentialausgleichsschiene verbunden.
    Bei Wohnhäusern gibt es üblicherweise nur eine die sich im Keller in der Nähe des Hausanschlußes befindet.

    Bei der einfachen Verbindung mit der PE der Unterverteilung würden Fehlerströme nicht nur über den PE der UV Zuleitung sondern auch über die im Keller wieder eingebundene Gasleitung abfließen.

    Bei der Verlegung eines PEN bis in die Unterverteilung fließt sogar ein nicht unerheblicher Teil des Stromes über die Gasleitung.

    Eine Verbindung der Heizung und Gasleitung mit dem PE in der UV ist aber ein deutlich besserer Gedanke als gar kein PA.

    liegt noch ein PEN bis in die Wohnung sollte man sich dringend darum bemühen dies zu ändern.
     
  5. #4 stromnix, 15.02.2012
    stromnix

    stromnix

    Dabei seit:
    13.02.2012
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    @ elo22: Diese Frage wurde von mir hier im Forum noch nicht gepostet.

    @ Octavian 1977: Danke für die Ausführung. Wenn ich das Resümee aus der Antwort ziehe, bedeutet es für die jetzige Situation: Eine Leitung von der Hauptpotialausgleichschiene im Keller in den 1 Stock ziehen, dort am besten in das Bad (da wird auch die Therme hängen). Dann alle Rohre die mit der Therme Verbunden sind (Gas, Heizungsrohre, Warm- u. Kaltwasser damit verbinden.
    Ich denke da an eine 10mm2 oder ist das überdimensioniert?

    Stromnix
     
  6. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.485
    Zustimmungen:
    168
    Habe ich auch nicht geschrieben. Aber nebenan.

    Lutz
     
  7. #6 Octavian1977, 16.02.2012
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.675
    Zustimmungen:
    861
    4mm² ist das Minimum.
    Bei der Länge könnte allerdings der Widerstand zu hoch sein weswegen ich auch zu einem 10mm² tendieren würde.
     
Thema:

Erdung Etagenheizung

Die Seite wird geladen...

Erdung Etagenheizung - Ähnliche Themen

  1. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)

    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  2. Erdung bei Montageplatte an Decke ?

    Erdung bei Montageplatte an Decke ?: Hallo in die Runde, ich möchte im Innenausbau an der verputzten Zimmerdecke folgendes auf einer Montageplatte installieren: -...
  3. Erdung bei Deckenleuchte aus Metall

    Erdung bei Deckenleuchte aus Metall: Hallo liebe Community, ich möchte eine Deckenleuchte aus Metall anbringen, wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, gehen das blaue und braune Kabel...
  4. Erdung einer Kabelbühne

    Erdung einer Kabelbühne: Moin Moin Leute und erst einmal sehr lieben Dank für eure Hilfe! Die Familie meines besten Freundes, hat sich gerade für ihre Schreinerei eine...
  5. Altbau - klassische Nullung - Pool Erdung

    Altbau - klassische Nullung - Pool Erdung: hallo. da ich schon einiges in dieser richtung gesehen habe. ich mich aber bei nichts wiederfinde... in meinem haus gibt es noch die klassische...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden