Moin,
Als Elektroinstallateur baue ich überwiegend private PV-Anlage, und ab und an stoße ich auf ein Gebäude ohne eigene Erdung. Ich bewege mich dabei im TNC(-S) Netz. Nun darf ja laut TAB der PEN-Leiter nicht als Erdungsleiter für Erzeugungsanlagen verwendet werden, also muss bei Gebäuden ohne eigene Erdung eine zusätzliche Lösung her.
Nach viel Normen lesen und vielen Gesprächen mit Kollegen, dem Fachverband und Netzbetreibern ohne eindeutiges Ergebnis versuche ich es auch hier mal:
Gibt es eindeutige normative und auch rechtlich zu berücksichtigende Mindestanforderungen hinsichtlich Ausführung und Erdungswiderstand einer solchen zusätzlichen Erdung?
Es geht mir nicht darum, was möglicherweise technisch sinnvoll ist, sondern um das was gemacht werden muss um rechtlich sicher zu sein. Gar nichts zu machen ist keine Option, weil dann der VNB zu recht mit seinen TAB ankommt.
So heißt es z.B. immer wieder, Kreuzerder sind nicht erlaubt, aber wo steht das? Oder Staberder: Von 2,5 bis 9m Tiefe ist alles dabei, aber mit viel "sollte" im Text. Der Widerstand darf maximal 2 Ohm sein, oder bis 10, oder auch irgendwie, Hauptsache vorhanden. Alles weiter gehende ist bei Bestandsgebäuden sowieso nicht mehr durchführbar.
Grüße
Boris
Als Elektroinstallateur baue ich überwiegend private PV-Anlage, und ab und an stoße ich auf ein Gebäude ohne eigene Erdung. Ich bewege mich dabei im TNC(-S) Netz. Nun darf ja laut TAB der PEN-Leiter nicht als Erdungsleiter für Erzeugungsanlagen verwendet werden, also muss bei Gebäuden ohne eigene Erdung eine zusätzliche Lösung her.
Nach viel Normen lesen und vielen Gesprächen mit Kollegen, dem Fachverband und Netzbetreibern ohne eindeutiges Ergebnis versuche ich es auch hier mal:
Gibt es eindeutige normative und auch rechtlich zu berücksichtigende Mindestanforderungen hinsichtlich Ausführung und Erdungswiderstand einer solchen zusätzlichen Erdung?
Es geht mir nicht darum, was möglicherweise technisch sinnvoll ist, sondern um das was gemacht werden muss um rechtlich sicher zu sein. Gar nichts zu machen ist keine Option, weil dann der VNB zu recht mit seinen TAB ankommt.
So heißt es z.B. immer wieder, Kreuzerder sind nicht erlaubt, aber wo steht das? Oder Staberder: Von 2,5 bis 9m Tiefe ist alles dabei, aber mit viel "sollte" im Text. Der Widerstand darf maximal 2 Ohm sein, oder bis 10, oder auch irgendwie, Hauptsache vorhanden. Alles weiter gehende ist bei Bestandsgebäuden sowieso nicht mehr durchführbar.
Grüße
Boris