Hallo,
sorry für den sehr verkürzten Thread-Titel. Ich habe folgende Aufgabe:
Ein Altbau (1946), bei dem in den 80iger Jahren einmal eine Blitzschutzanlage nachgerüstet wurde (richtig fein, mit Ableitern außen und auch einem Stahlband rund um das Gebäude). Vor ein paar Jahren wurde der Elektro-Hausanschluss neu gemacht. 4 Leiter führen in das Haus: 3xPhase und einmal Erde/Nullleiter.
Ich erneuere derzeit gerade Teile der Elektroanlage und habe mit Erschrecken festgestellt, dass trotz TN-C System keine Erdung vorhanden ist. Das Haus ist auf KEINER KLASSISCHEN NULLUNG installiert. Die bisher übliche Erdung über Wasserleitung fällt bekanntlich auch aus.
Für mich ist klar, dass im Keller eine Potentialausgleichsschine rein muß und diese mit dem "Nullleiter" des EVU verbunden werden muss. Frage: Muss ich nun im Keller einen separaten Erder einbringen oder kann ich den von der Blitzschutzanlage außen verwenden (die PAS wäre dann niveaumäßig under dem Stahlband außen)? Mein EVU hat folgendes Schaltschema aufgelegt: http://www.vkw.at/downloads/at/Beispiel ... ullung.pdf
Wer weiß Rat?
Lg,
thomas
ps: Wie bekommt ich einen 4,5 Meter Vertikalerder in die Erde getrieben oder eine Atomsprenung im Keller veranstalten zu müssen?
sorry für den sehr verkürzten Thread-Titel. Ich habe folgende Aufgabe:
Ein Altbau (1946), bei dem in den 80iger Jahren einmal eine Blitzschutzanlage nachgerüstet wurde (richtig fein, mit Ableitern außen und auch einem Stahlband rund um das Gebäude). Vor ein paar Jahren wurde der Elektro-Hausanschluss neu gemacht. 4 Leiter führen in das Haus: 3xPhase und einmal Erde/Nullleiter.
Ich erneuere derzeit gerade Teile der Elektroanlage und habe mit Erschrecken festgestellt, dass trotz TN-C System keine Erdung vorhanden ist. Das Haus ist auf KEINER KLASSISCHEN NULLUNG installiert. Die bisher übliche Erdung über Wasserleitung fällt bekanntlich auch aus.
Für mich ist klar, dass im Keller eine Potentialausgleichsschine rein muß und diese mit dem "Nullleiter" des EVU verbunden werden muss. Frage: Muss ich nun im Keller einen separaten Erder einbringen oder kann ich den von der Blitzschutzanlage außen verwenden (die PAS wäre dann niveaumäßig under dem Stahlband außen)? Mein EVU hat folgendes Schaltschema aufgelegt: http://www.vkw.at/downloads/at/Beispiel ... ullung.pdf
Wer weiß Rat?
Lg,
thomas
ps: Wie bekommt ich einen 4,5 Meter Vertikalerder in die Erde getrieben oder eine Atomsprenung im Keller veranstalten zu müssen?