Vom Grundsatz her müssen elektrische Anlagen den
zum Zeitpunkt ihrer Errichtung, Erweiterung oder
Änderung geltenden anerkannten Regeln der Tehnik,
d.h. den seinerzeit gültigen DIN-VDE Normen, ent-
sprechen. Später in Kraft tretende - unter Um-
ständen von den Anforderungen her verschärfende
DIN-VDE Normen gelten in der Regel nicht für
bestehende Anlagen.
In bestehenden Anlagen, die im TN-System betrieben
werden, ist aus Gründen der Sicherstellung des
Schutzes gegen gefährliche Körperströme nach
DIN VDE 0100 Teil 410 ein Anlagenerder nicht
zwingend vorgeschrieben. Mit der Bereitstellung des
TN-System liefert das örtliche VNB den Schutz-
leiter gleichsam mit. Der PEN-Leiter des Versorgers
(TN-C-System) wird in der Kundenanlage aufgeteilt
in den Schutzleiter (PE) und Neutralleiter
(N-Leiter), d.h. in der Kundenanlage wird das
TN-S-System angewendet.
Um Potenzialgleichheit zwischen dem PEN- bzw
Schutzleiter und allen fremden leitfähigen Teilen
des Gebäudes herzustellen, ist es erforferlich, den
PEN-Leiter in den Hauptpotenzialausgleich einzu-
beziehen. Das geschieht üblicherweise mit einer
Potenzialausgleichsleitung zwischen dem Haus-
anschlußkasten und der Potenzialausgleichsschiene.
Gruß
Duspol
zum Zeitpunkt ihrer Errichtung, Erweiterung oder
Änderung geltenden anerkannten Regeln der Tehnik,
d.h. den seinerzeit gültigen DIN-VDE Normen, ent-
sprechen. Später in Kraft tretende - unter Um-
ständen von den Anforderungen her verschärfende
DIN-VDE Normen gelten in der Regel nicht für
bestehende Anlagen.
In bestehenden Anlagen, die im TN-System betrieben
werden, ist aus Gründen der Sicherstellung des
Schutzes gegen gefährliche Körperströme nach
DIN VDE 0100 Teil 410 ein Anlagenerder nicht
zwingend vorgeschrieben. Mit der Bereitstellung des
TN-System liefert das örtliche VNB den Schutz-
leiter gleichsam mit. Der PEN-Leiter des Versorgers
(TN-C-System) wird in der Kundenanlage aufgeteilt
in den Schutzleiter (PE) und Neutralleiter
(N-Leiter), d.h. in der Kundenanlage wird das
TN-S-System angewendet.
Um Potenzialgleichheit zwischen dem PEN- bzw
Schutzleiter und allen fremden leitfähigen Teilen
des Gebäudes herzustellen, ist es erforferlich, den
PEN-Leiter in den Hauptpotenzialausgleich einzu-
beziehen. Das geschieht üblicherweise mit einer
Potenzialausgleichsleitung zwischen dem Haus-
anschlußkasten und der Potenzialausgleichsschiene.
Gruß