Erdung Sanierung Altbau

Diskutiere Erdung Sanierung Altbau im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Es liegt ein TN-C-S Netz vor mit einem neuen Banderder rings um das Haus. Spricht etwas dagegen, wenn eingezogene Stahlträger und die...

  1. #1 Altbau1928, 14.08.2015
    Altbau1928

    Altbau1928

    Dabei seit:
    02.08.2015
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Es liegt ein TN-C-S Netz vor mit einem neuen Banderder rings um das Haus.
    Spricht etwas dagegen, wenn eingezogene Stahlträger und die Vorwandinstallation des WC in Bad und Gäste-WC an die PE-Schiene angeschlossen wird (auch wenn dies nicht mehr gefordert wird)?
     
  2. Anzeige

  3. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.945
    Zustimmungen:
    254
    Wenn die Teile nicht leitfähig im normalen Gebrauch berührbar sind, macht es keinen Sinn - sind die Stahlträger im normalen Gebrauch berühbar müssen diese hingegen i.d.R. sogar in den Schutzpotentialausgleich eingebunden werden.
     
  4. #3 Octavian1977, 19.08.2015
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    22.644
    Zustimmungen:
    848
    Also Grundlegend ist es nie falsch Gebäudeteile in den PA ein zu beziehen. Frage ist immer nur ob es jeweils notwendig ist.

    Stahlträger und Metallständerwände einzubeziehen war noch nie gefordert.

    Bei Metallständern mit integrierter elektrischer Installation ist eine Erdung durchaus mal zu überlegen.
    wäre nicht das erste mal, das so eine Wand unter Strom steht weil sich eine Mantelleitung am Metall aufgeschnitten hat, auch wenn das nach meiner Erkenntnis immer auf fehlerhafte Verlegung zurückzuführen war. (fehlender Kantenschutz)
     
  5. #4 Altbau1928, 19.08.2015
    Altbau1928

    Altbau1928

    Dabei seit:
    02.08.2015
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Danke für die guten Hinweise. In den Ständern laufen tatsächlich KUPA-Rohre der Elektroinstallation entlang. Die Ständerwand des Gäste-WC ist auch Rückseitig begehbar (offenes Metall, Installtionsraum). Also wenn es nicht falsch ist, würde ich es gern mit in den PA einbeziehen.
     
  6. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.945
    Zustimmungen:
    254
    Ich sehe da dennoch keinen Sinn ...
     
  7. #6 werner_1, 20.08.2015
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    13.292
    Zustimmungen:
    1.350
    :(
    Hallo T.Paul, meinst du, dass das alle richtig interpretieren?
     
  8. T.Paul

    T.Paul Moderator

    Dabei seit:
    13.01.2011
    Beiträge:
    11.945
    Zustimmungen:
    254
    Nein, ich glaube nicht, dass alle zur Fachkraft taugen und den entscheidenden Unterschied, der zum Sinn des Schutzpotentialausgleichs führt, verstehen. Und ich glaube auch nicht, dass diese Personen dazu geeignet sind, an der elektrischen Anlage ohne Anweisung und Überwachung zu arbeiten.

    Zu dem Thema gab es auch mal eine Anfrage in der de-Rubrik Praxisprobleme, die vom Schreiber der Antwort ziemlich vernichtend verneint wurde, die Ständerwerke einzubinden.

    -> http://www.elektro.net/praxisprobleme/p ... rockenbau/
     
  9. elo22

    elo22

    Dabei seit:
    17.03.2005
    Beiträge:
    5.480
    Zustimmungen:
    162
  10. #9 Altbau1928, 20.08.2015
    Altbau1928

    Altbau1928

    Dabei seit:
    02.08.2015
    Beiträge:
    68
    Zustimmungen:
    0
    Ich habe da auch kein Abo und kann es daher nicht einsehen. Andererseits geht es nicht um eine Trockenbauwand, sondern um einen seltenen Sonderfall einer on-top-begehbaren Vorwandinstallation eines WC (begehbarer Absatz). Rückseitig auch begehbar (Besenkammer, Metall offen). Hier laufen Strom und Wasserleitungen entlang.
    Der Elektriker hat im Keller die PA-Schiene gesetzt und den Banderder daran angeschlossen. Bisher geht da nur die grün/gelbe Leitung für das TN-C-S ab.
    Wasserleitung und Heizung muss noch angeschlossen werden.
    Ich verstehe immer noch nicht was daran falsch sein könnte solche tragenden Konstruktionen mit in den PA einzubeziehen.
     
  11. Max60

    Max60

    Dabei seit:
    12.06.2008
    Beiträge:
    962
    Zustimmungen:
    0
    Dann machs doch. Unzulässig ist es auf keinen Fall..
     
Thema:

Erdung Sanierung Altbau

Die Seite wird geladen...

Erdung Sanierung Altbau - Ähnliche Themen

  1. 70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation

    70er-Jahre Altbau: Fragen zu Keller und DG Elektro Installation: Hallo zusammen, Ich bin Hobby-Heimwerker und helfe derzeit an der Renovierung eines 70er Jahre Altbaus mit. Außer einfachen Tätigkeiten mache ich...
  2. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)

    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  3. Sanierung Zuleitung von Verteiler zu Raum

    Sanierung Zuleitung von Verteiler zu Raum: Guten morgen zusammen, wir sanieren gerade ein Haus Bj. 1965 und wollen die Elektroinstallation bzw. das setzen der Dosen, die Stemmarbeiten und...
  4. Türsprechanlage austauschen - Altbau

    Türsprechanlage austauschen - Altbau: Hallo, ich würde gern die Türsprechanlage in meiner Wohnung austauschen (nur das Gerät innerhalb der Wohnung). Ich brauche eines, dass man nachts...
  5. Altbau - Klassische Nullung (Keine Brücke zwischen Rückleiter und Schutzkontakt) - Gefahr?

    Altbau - Klassische Nullung (Keine Brücke zwischen Rückleiter und Schutzkontakt) - Gefahr?: Hallo liebes Forum, ich schildere direkt mal mein Anliegen und freue mich, wenn der ein oder andere einen Rat für mich hätte. Vielen Dank schon...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden