noch eine kurze Frage zum Verlegen des Schutzleiter.

Ist es möglich oder erlaubt den 16 mm² Schutzleiter parallel zur vorhanden NYM Hausinstallation zu legen.

Sprich von der Sat Anlage auf dem Dach neben den Abflußleitungen(dort verlaufen auch die NYM Leitungen der Hausinstallation) :?: bis zur Erdungsfahne im Keller??

Oder muß er komplett seperat verlegt werden ?

MfG Mysli
 
Auf kürzestem Weg "erden"

Hallo,


nein, es ist soweit erlaubt - auf kürzestem Weg.


Gruß,
Gretel
 
Danke für die schnelle Antwort :D
 
.....Erdungsleiter..... :D

Er darf aber schon grün gelb sein..... :?:
 
Hallo,

stellt sich nur die Frage, ob da zweckmässig ist. Der Erdungsleiter soll im Falle eines Blitzschlages den Blitzstrom sicher ableiten. Wenn ihn paralell zu anderen Kabeln verlegst, kann es zu induktiven Einkopplungen kommen. Nicht schön !

Ausserdem muss es nicht immer 16 mm² sein, in manchen Fällen reicht auch 4 mm². Mehr Informationen findest du beispielsweise unter www.dehn.de. Hier wird die Sache eigentlich recht anschaulich erklärt.

MfG Max
 