Hallo

Problem: Habe in einer installation mit VDE Meßgerät FI überprüft.Der FI löst bei 21ma aus ,berührungsspannung 14V.Wir haben vom trafo 5x150 zur NSHV verlegt.Soll TNS.Netz ergeben.

Frage :müßte die berührungsspannung nicht viel geringer sein,oder habe ich einen Meßfehler gemacht?
 
Welchen Nennstrom und welchen Auslösenennstrom hat der FI?
 
Das wäre eine Schleifenimpedanz von 666Ohm...
:shock:

Milka
 
FI 40/oo3.schleifenimpedanz ist 666Ohm,aber warum ist diese so hoch.Null und Erde sind am Trafo getrennt angeschlossen.verbindung zwischen N und PE wurde laut trafoerrichter entfernt um ein TNS netz zu erstellen.
 
Prüf doch als nächstes die Durchgängigkeit der Schutzerde. Sie sollte 3Ohm nicht überschreiten.

Habt ihre da jetzt aus versehen ein TT-Netz gebaut?
Bei einem TN-Netz musst der PE und der N am Trafo verbunden sein...

Milka
 
Na dann ist es doch ein TT Netz wenn keine Verbindung besteht, kein TNS mehr.

Welche Auslösezeit habt ihr denn gemssen?
 
Stimmt haben ein TT-Netz gebaut.Brücken eingebaut und Berührungsspannung gemessen, kleiner 1V danke für die Hilfe.
 
Wie habt ihr das den hinbekommen, wenn schon 5Adern(Vorbildlich!) vom Trafo weggehen?
 