Hallo,

Mit welchem Querschnitt sind hutschienen für Dreistockklemmen in der Verteilung zu erden?
mfg
 
fritz9876 schrieb:
Mit welchem Querschnitt sind hutschienen für Dreistockklemmen in der Verteilung zu erden?

Ich nehme in einer ZA 10 mm² und in einer UV Zuleitungsquerschnitt.

Lutz
 
was bedeutet ZA?
 
Zähleranlage = ZA
Unterverteilung = UV

Nicht die Iso platten vergessen unter den Hutschienen wenn es eine SKII kiste ist und die hutschienen auf einem Metallgitter untereinander Verbunden sind und die hutschine Kennzeichen wenn sie als PE genutzt wird :wink:
 