    Hallo,

    ich habe hier eine kleine Videoüberwachung bestehend aus einem Rekorder mit 4 Kameras aufgebaut. Eine Kamera im Außenbereich und 3 innen.

    Der Rekorder hat eine Klemme für den Potentialausgleich. Ist es Lebensgefährlich, wenn dieser Potentialausgleich nicht ausgeführt wird? Falls ja, nur bei Blitzeinschlag oder auch im normalen Betrieb? Welche Schäden sind sonst noch zu erwarten?

    Für den ein oder anderen sind das wahrscheinlich ziemlich blöde Fragen, aber mich wundert, dass in der Anleitung des Rekorders 1000 Warnhinweise stehen, aber auf den Potentialausgleich überhaupt nicht eingegangen wird.

    Grüße Potter
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Erdung von Videoüberwachung. Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 elektroblitzer, 31.10.2010
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.346
    Zustimmungen:
    66
    Potenzialausgleich gehört auf die Potenzialausgleichschiene. Hier nur als Funktionspotezialsgleichsleiter in schwarzer Farbe.
     
  4. #3 potter68, 31.10.2010
    potter68

    potter68

    Dabei seit:
    31.10.2010
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo elektroblitzer,

    Danke für Deine schnelle Antwort.

    Ich muss mich korrigieren: in der Anleitung steht 'Anschluß für Erdungsleitung'.

    Sind jetzt 'Anschluß für Erdungsleitung' und der von dir genannte 'Funktionspotentialausgleichsleiter' zwei verschiedene Sachen? Bei 'Funktion...' denke ich eher daran, dass der Anschluss dafür da ist, um die Composite-Signale zu entstören. Stimmt das so? Oder hat es auch eine Schutzfunktion für den Menschen (siehe Frage oben)?
     
  5. #4 elektroblitzer, 31.10.2010
    elektroblitzer

    elektroblitzer

    Dabei seit:
    12.07.2007
    Beiträge:
    4.346
    Zustimmungen:
    66
    Das Wort Erde ist der falsche Begriff. In der VDE 0100 wird Potenzialausgleich verwendet.
    Erdung wird im Netz (VDE0100) oder beim Blitzschutz (VDE 0185) durchgeführt.

    Daher häufig auch hier im Forum der Begriff: "Erde gehört in den Blumentopf".
     
  6. #5 Octavian1977, 01.11.2010
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    20.770
    Zustimmungen:
    611
    Wird der Potentialausgleich ("Erdung") nicht angeschlossen kann es zu erheblichen Funktionsstörungen an der Anlage kommen
     
Thema:

Erdung von Videoüberwachung

Die Seite wird geladen...

Erdung von Videoüberwachung - Ähnliche Themen

  1. Potentialausgleich, blitzschutz, erdung

    Potentialausgleich, blitzschutz, erdung: Hi, eine Frage die mich interessiert - im Zuge unserer Sanierung wurde außen im Erdreich ein tiefenerder geschlagen. Von diesem geht nun ein...
  2. Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen

    Erdung aus anderem Stromkreis übernehmen: Hallo, Ich habe vor mehreren Jahren unter einer abgehängten Decke eine Verteilerdose angebracht und von dort aus jeweils drei zweiadrige Kabel zum...
  3. Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn)

    Fehlende Erdung im TN-Netz? (Kribbeln am Wasserhahn): Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zur Erdung des Stromnetzes in meinem Altbau (1970) mit erneuerter Elektrik (2015). Meinen Elektriker kann...
  4. Erdung Bodenplatte Neubau

    Erdung Bodenplatte Neubau: Hallo, ich hoffe mir kann jemand in Sachen Erdung eines Neubaus weiter helfen. Wie muss dieser geerdet sein? Muss dies zwingend über einen...
  5. Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen

    Potentialausgleich/ Erdung richtig anschließen: Hallo, leider ist unser Elektriker kurz vor Fertigstellung der Anlage ausgefallen. Der Überspannungsschutz ist bereits montiert, der Rest ist...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden