Es gibt nur einen Grund warum Gas und Wasser4leitungen die ins Gebäude eingeführt werden nicht mehr mit dem Schutzpotentialausgleich verbunden werden .Der Fehlerstrom der über diese Leitungen ins Erdreich fließt ruft an den Leitungen Korrosion hervor und schädigt diese Leitungen. Das Isolierstück verhindert genau diesen Stromfluß.
Auf der Anderen Seite erfolgt auch ein Stromfluss in die andere Richtung bei einem Nahfeldeinschlag. ( Spannungstrichter) . Die verschleppte Spannung kann aber nur bis zum Isolierstück gelangen.
Der Potentialausgleich im Gebäude hat die Aufgabe alle nichtaktiven Leiter des Gebäudes auf gleiches Potential zu bringen sinnvollerweise auf das der Erde. Potentialausgleich hat zudem rein gar nichts mit der Netzform zu tun.
Die Schutzerdung ist die Voraussetzung für den Schutz durch Abschaltung in einem geerdetem Netz. Da sowohl ein TN-C-Netz , ein TN-S-Netz als auch TT-Netze geerdete Netze sind . ist da die Schutzerdung gefordert. Ob das nun über den PEN -Im TN-C-Netz oder über den PE im TN-S-Netz oder über den PE im TT-Netz erfolgt ist zuerst mal Grundlage für den Schutz. Im TT-Netz ist dieser Schutz wegen der relativ hohen Widerstände im PE Zweig eben noch etwas Kompakter. Und deshalb ist im TT-Netz eben der RCD erforderlich.
Im TN-C-Netz besteht dazu noch die Gefahr das beim PEN-Bruch die Schutzfunktion des PE aufgehoben wird. Daran ändert auch die PEN-Stützung und der Einsatz von RCD nichts . Wer das nicht versteht sollte sich mal den Verlauf des Stromes beim PEN-Bruch anschauen.
Auf der Anderen Seite erfolgt auch ein Stromfluss in die andere Richtung bei einem Nahfeldeinschlag. ( Spannungstrichter) . Die verschleppte Spannung kann aber nur bis zum Isolierstück gelangen.
Der Potentialausgleich im Gebäude hat die Aufgabe alle nichtaktiven Leiter des Gebäudes auf gleiches Potential zu bringen sinnvollerweise auf das der Erde. Potentialausgleich hat zudem rein gar nichts mit der Netzform zu tun.
Die Schutzerdung ist die Voraussetzung für den Schutz durch Abschaltung in einem geerdetem Netz. Da sowohl ein TN-C-Netz , ein TN-S-Netz als auch TT-Netze geerdete Netze sind . ist da die Schutzerdung gefordert. Ob das nun über den PEN -Im TN-C-Netz oder über den PE im TN-S-Netz oder über den PE im TT-Netz erfolgt ist zuerst mal Grundlage für den Schutz. Im TT-Netz ist dieser Schutz wegen der relativ hohen Widerstände im PE Zweig eben noch etwas Kompakter. Und deshalb ist im TT-Netz eben der RCD erforderlich.
Im TN-C-Netz besteht dazu noch die Gefahr das beim PEN-Bruch die Schutzfunktion des PE aufgehoben wird. Daran ändert auch die PEN-Stützung und der Einsatz von RCD nichts . Wer das nicht versteht sollte sich mal den Verlauf des Stromes beim PEN-Bruch anschauen.