E
ego1
- Beiträge
- 11.531
- Beruf
- Elektroinstallateur
Es verbietet dir niemand(andersdenkende bitte mit Quellenangabe!) den PE-Leiter getrennt vom der restlichen Adern zur UV zu führen.
Insofern nutze die grün/gelbe Ader des 4x16 als reinen N, wie schon in #2 vorgeschlagen, und gut ist!
(gleich kommt zwar der aufschrei, das sei nicht erlaubt, der aufschreiende selber findet aber z.B. nicht dabei, einen blauen Leiter als Leiter mit Schutzfunktion zu verwenden)
Der mehrfache Hinweis, das die Zuleitung zu einer weiteren UV mit 63A belastbar sein muß, ist übrigens falsch. Das trifft nur auf die Leitung zum ersten Verteiler der Kundenanlage zu, der ja nun dein neuer Zählerschrank sein wird!
Insofern nutze die grün/gelbe Ader des 4x16 als reinen N, wie schon in #2 vorgeschlagen, und gut ist!
(gleich kommt zwar der aufschrei, das sei nicht erlaubt, der aufschreiende selber findet aber z.B. nicht dabei, einen blauen Leiter als Leiter mit Schutzfunktion zu verwenden)
Der mehrfache Hinweis, das die Zuleitung zu einer weiteren UV mit 63A belastbar sein muß, ist übrigens falsch. Das trifft nur auf die Leitung zum ersten Verteiler der Kundenanlage zu, der ja nun dein neuer Zählerschrank sein wird!