Ersatzlüfter in kleinem Hallenbad

Diskutiere Ersatzlüfter in kleinem Hallenbad im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, in unserem Hallenbad muss ein Konvektor ausgetauscht werden. http://img58.imageshack.us/img58/4078/u ... 002bz3.jpg Der...

  1. #1 Kreitmayr, 26.03.2007
    Kreitmayr

    Kreitmayr

    Dabei seit:
    23.03.2007
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    35
    Hallo zusammen,

    in unserem Hallenbad muss ein Konvektor ausgetauscht werden.

    http://img58.imageshack.us/img58/4078/u ... 002bz3.jpg

    Der Konvektor hat einen Lüfter 230V/ca. 50W.

    Bisher war kein FI installiert, wird jetzt nachgerüstet. Was sagt die einschlägige Norm 0100 702 (glaube ich) dazu. Kann leider im Internet nichts dazu finden.

    MfG
    uwe
     
  2. Anzeige

  3. #2 ferdinand, 26.03.2007
    ferdinand

    ferdinand

    Dabei seit:
    27.01.2007
    Beiträge:
    41
    Zustimmungen:
    0
  4. #3 Schweizer, 26.03.2007
    Schweizer

    Schweizer

    Dabei seit:
    05.02.2007
    Beiträge:
    412
    Zustimmungen:
    0
    Schutzbereiche:
    - 2,5m nach oben über Standfläche
    - 2,0m seitliche Richtung
    - 1,0m nach unten ab Becken

    erweiterter Schutzbereich:
    - 2 bis 4m um den Beckenrand

    Die Anlagen gelten als nasse oder feuchte Räume.
    Ausserhalb des Schutzbereiches kann der Raum auch als trockener gelten, wenn Betaaung und Abspritzen verhindert wird.

    Zulässige Schutzmaßnahme im Schutzbereich und im erweiterten Schutzbereich:
    - Schutzkleinspannung
    - TN-System mit FI-Schutzeinrichtung I delta N
    kleiner gleich 30mA
    - TT-System mit FI-Schutzeinrichtung I delta N kleiner gleich 30mA
    - Unterwasserscheinwerfer ( vom Becken zugänglich) nur mit Schutzkleinspannung Un kleiner gleich 12V

    Potentialsteuerung im Schutzbereich und Potentialausgleich mit Verbindungen zum Schutzleiter:

    -elektrische Betriebsmittel mit leitfähiger Verbindung zu den Schutzbereichen FI-Schutzeinrichtung I delta N kleiner gleich 500mA

    Im Schutzbereich gilt:

    -Nur Kabel und Leitungen, die dort für die Versorgung des Betriebsmittels benötigt werden

    -Kabel und Letungen nur NYY oder NYM, bei flexiblen Leitungen mindestens H07RN-F

    -Steckdosen mindestens 1,5m vom Beckenrand

    -Trennklemmen in der Verteilung für Isolationsmessung ohne Abklemmen des Neutralleiters


    Die Metalltreppen am Schwimmbecken sind in den Potentialausgleich mit einzubeziehen

    Ausserhalb des Schutzbereichs kann jede Schutzmaßnahme nach DIN VDE 0100 Teil 410 angewandt werden, jedoch unter Berücksichtigung der Raumart
     
  5. #4 Kreitmayr, 26.03.2007
    Kreitmayr

    Kreitmayr

    Dabei seit:
    23.03.2007
    Beiträge:
    37
    Zustimmungen:
    35
    Danke für die Antworten,

    @ Ferdinand
    ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir seine Unterlagen (0100-702) zum Lesen ausgeliehen hat.

    @ Schweizer
    in der Erläuterung zu Abschnitt 5.3 lese ich, dass kleine Schwimmbäder Abmessungen haben, die den Bereich 1 nicht überschreiten. Habe grade mal nachgemessen.
    Eine Längswand ist bei uns aber 2,5m vom Beckenrand entfernt. Somit dürfte der Begriff kleinen Schwimmbädern" nicht mehr auf uns zutreffen.
    Stellt sich die Frage wie "in der Regel" zu verstehen ist.

    Wie verhält es sich eigentlich bei alten Schwimmbädern, gibt es da so etwas wie "Bestandsschutz"?

    Im Bereich 1 dürfen Steckdosen nur in kleinen Schwimmbädern außerhalb der Handbereiches mit passendem FI o.ä angebracht werden.

    Für Betriebsmittel gilt der Begriff kleine Bäder wohl nicht ????

    Oder doch?? Auf Seite 4 unter Änderungen steht unter h

    MfG
    uwe
     
Thema:

Ersatzlüfter in kleinem Hallenbad

Die Seite wird geladen...

Ersatzlüfter in kleinem Hallenbad - Ähnliche Themen

  1. Satspiegel zu groß fürs unter Dach-gibts kleineren?

    Satspiegel zu groß fürs unter Dach-gibts kleineren?: Hallo mitnand, ich hatte meinen Satspiegel (20jahre alt) zuerst immer unter dem Hausvordach-da war er vor Regen und vorallem vor Schnee geschützt...
  2. Schaltnetzteil bricht zusammen bei kleiner Last

    Schaltnetzteil bricht zusammen bei kleiner Last: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum und kein gelernter E-Profi, hab so in den letzten 30 Jahren Erfahrungen im Bereich Hausinstallation, KFZ...
  3. Klein Tool Berührungsloser Spannungstester

    Klein Tool Berührungsloser Spannungstester: Hallo Ich hoffe ich finde hier eine Antwort. Ich habe ein klein Tool NCVT-2 gekauft. Leider pipt das Ding überall. Z. B. Funktelefon, Modem....
  4. Kleine Umfrage

    Kleine Umfrage: Hey Leute ich Weiss ja dass ihr mich nicht wirklich mögt aber ich will trotzdem mal eine kleine Umfrage machen zum Thema Zählervorsicherung. Es...
  5. Kleines Wasserkraftwerk zur Teichversorgung

    Kleines Wasserkraftwerk zur Teichversorgung: Hallo liebe Community, ich habe mir anfang des Jahres ein angrenzendes Grundtück gekauft wo ich mir jetzt einen Teich ausgehoben habe. An diesem...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden