Hallo,
es gibt Anlagen die über den Widerstand von N zu PE erkennen ob ein Netzersatzbetrieb vorliegt. In solchen Fällen scheint dann die Überwachung des Flammwächters intern leicht anderst zu funktionieren. Frag mich bitte nicht warum die das machen, das weiss ich nicht.
Ich habe auch schon eine Anleitung in Händen gehalten wo N und PE dort zwingend im Netzersatzbetrieb verbunden werden sollen und ein 2poliger RCD vorgeschalten werden muss lt. einem Hersteller incl. CEE Einspeisesteckdose die verpolungssicher sein muss.
Ein Anderer Hersteller möchte den Einbau eines Widerstands von 100 kOhm usw. Da scheint es, je nach Hersteller, wohl in der Praxis diverse kuriose Lösungen zu geben. Bei aktuellen Geräten habe ich dafür sogar an der Anschlussplatine schon N-Netz, PE-Netz, L1-Netz, N-Ersatznetz, PE-PAS, L-Ersatznetz an den Klemmen zu gesehen. Die PE-PAS soll dabei mit mind. 6mm² lt. Hersteller direkt mit der Potentialausgleichsschiene verbunden werden wenn ein Netzersatzbetrieb angeschlossen ist.
Gruß Bummibär