Hallo,

es soll bei einer größeren elektrischen Maschine eine Erstprüfung durchgeführt werden. Es sind sowohl Elektromotoren, Heizungen, Schütze als auch Bauteile wie SPS, Netzteile... verbaut. Wie wird sichergestellt das z.B. elektronische Bauteile wie SPS'en nicht durch Überspannungen bei der Isolationsprüfung beschädigt werden? Wie wird z.B. der Isolationswiderstand von elektrischen Verbrauchern wie Motoren, Heizungen gemessen, obwohl diese durch Schütze oder Solid State Relais getrennt sind?
Ich möchte diese Prüfungen nicht durchführen, es handelt sich lediglich um persönliches Interesse.

MfG
Anger
 
Schütze kann man getrost mit 500V belasten, das macht denen nichts.

Ein Netzteil kann man nur bedingt messen, eine Isomessung ist dort meist Fehlerbehaftet(Sichtprüfung und Spannung reicht da meist aus)

Eine SPS würde ich nie mit einer ISO-Messung belasten. Habe schonmal deswegen einen EIB-Aktor(Gira) zerschossen, allerdings kommt es dabei sicherlich auf die Baureihe und Qualität drauf an.

Eine ISO-Messung bei Heizungen(Heizelemente sind nunmal Ohmsche Verbraucher) schlägt sowieso fehl. Da hilft aber die Funktionsprobe sowie die Ersatzableitstrommessung. ISO ist da aber auch kein Problem, obwohl sie seltsame Werte anzeigt.

Bei Motoren relativ das selbe, wie bei den Heizungen. Spulen in Reihe oder in Stern ergeben einen Ohmschen Verbraucher, daher keine wirkliche ISO-Messung erforderlich, da sie eh nix bringen(außer man nimt den Klemmblock auseinander, dann kommt man auch brauchbare Messwerte)
 
Maschinen werden nach VDE 0113 geprüft.
 
Re.

Hallo!

Ich bin gerade dabei, eine etwas größere Maschine zu prüfen.
Grundlage hierfür ist die EN 60204.

Was die Riso-Messung angeht:

Empfindliche Bauteile werden grundsätzlich nicht gemessen, Betriebsmittel wie Motoren oder Heizungen sind ggf. einzeln zu messen.
Hierzu alle Außenleiter + N-Leiter verbinden und dann gegen PE messen. Wenn nötig mit verringerter Messspannung.

Bei Betriebsmitteln mit erhöhtem Ableitstrom ist die Ersatzableitstrommessung durchzuführen.

Einen interessanten Wert liefert auch die Leckstrommessung am Einspeisepunkt - hat leider keine Relevanz für das Messprotokoll.

mfg

M. Oysmüller
 