Erweiterung einer Anlage, welche Prüfung

Diskutiere Erweiterung einer Anlage, welche Prüfung im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Eine bestehende Anlage (Büro) wurde um einen neuen Stromkreis erweitert. Konkret: Von einem Reserve LSS wurde eine neue Leitung gezogen und eine...

  1. Odin67

    Odin67

    Dabei seit:
    06.10.2017
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    3
    Eine bestehende Anlage (Büro) wurde um einen neuen Stromkreis erweitert.
    Konkret: Von einem Reserve LSS wurde eine neue Leitung gezogen und eine Steckdose angebracht.
    Alle Stromkreise sind mit einem RCD 30 mA vorbeschaltet.
    Messgerät: Telaris Unitest 100 Plus.
    Riso und Netzinnenwiderstand wurden gemessen -> i.O.
    Die Frage:
    Das verwendete Messgerät (zugelassen, geeicht und kalibriert) kann RSL messen ohne das der RCD auslöst.
    Meinung
    1: wir müssen nachweisen und protokollieren das und wann der RCD auslöst.
    2: es reicht wenn wir nachweisen das die Abschaltbedingung für den RCD gegeben sind, das Messgerät zeigt einen RSL von 0,65 Ohm, Ik 354A an.

    Odin67
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 kaffeeruler, 15.06.2018
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Woher wissen die schlauen Leute denn ob der RCD überhaupt funktioniert ?

    Wenn ich ihn aus welchen gründen auch immer nicht auslösen kann/darf dann sollte man dies tunlichst vermerken Ne Stromzange würde ich trotzdem rein hängen
     
  4. Odin67

    Odin67

    Dabei seit:
    06.10.2017
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    3
    6 monatige Prüfung desselben (nach Bürozeit)...

    Odin 67
     
  5. #4 kaffeeruler, 15.06.2018
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Nur weil irgend jemand irgend etwas irgendwann mal geprüft hat spricht es einen nicht frei nicht prüfen zu müssen.

    Die Prüfung ist und bleibt eine Momentaufnahme und in 6 Monaten kann auch mal ein RCD hops gehen.

    Außerdem kann man gegen argumentieren das wenn jeder innerhalb der Prüffristen irgend was umbauen kann ohne zu messen, dann habe ich u.u 6Monate od länger eine evtl mangelhafte Anlage und zumindest eine verdammt lückenhafte Doku
     
  6. Odin67

    Odin67

    Dabei seit:
    06.10.2017
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    3
    Nicht "irgend jemand mal" und "irgend was umbauen kann ohne zu messen", das fällt aus. Die Dokumentation ist lückenlos. Wenn dort jemand Hand anlegt bin ich oder ein Kollege das (ist das Büro unserer lokalen Disponenten).
    Klar kann ein RCD auch zwischen den 6 monatigen Prüfungen "hops" gehen (das kann er aber auch 5 min. nachdem ich ihn geprüft habe). Darum geht es auch nicht.
    Es geht nur darum muss ich nach der Erweiterung (neue Steckdose)
    - den RCD zur "Arbeit" zwingen
    - oder reicht es aus die Abschaltbedingung nachzuweisen und zu dokumentieren.

    Odin67
     
  7. #6 leerbua, 15.06.2018
    leerbua

    leerbua

    Dabei seit:
    12.08.2010
    Beiträge:
    3.678
    Zustimmungen:
    313
    @kaffeeruler: Du hast den Eingangspost aber schon durchgelesen?

    Es gibt m. W. auch keine Verpflichtung den (einen) RCD an jedem angeschlossenen Stromkreis auszulösen.
    Mit "RSL" vermute ich daß die Niederohmigkeit des PE gemeint ist, ansonsten die Messung der Berührungsspannung und den Anforderungen ist genüge getan.

    Den Satz verstehe ich ehrlich gesagt nicht in Verbindung mit der angesprochenen Prüfung.
     
  8. #7 kaffeeruler, 16.06.2018
    kaffeeruler

    kaffeeruler

    Dabei seit:
    01.01.2008
    Beiträge:
    3.246
    Zustimmungen:
    17
    Stimmt, ich brauche bei der Prüfung nicht an jeder Steckdose od Stromkreis den RCD auslösen.

    Bedeutet aber nicht das ich es bei einer Erweiterung die hier gemacht wurde einfach entfallen kann. Der neue Stromkreis braucht eine Erstprüfung
     
  9. Odin67

    Odin67

    Dabei seit:
    06.10.2017
    Beiträge:
    45
    Zustimmungen:
    3
    Genau da setze ich an. Ich messe und prüfe die von mir errichtete Erweiterung. Und die beginnt an der Reihenklemme in der UV und endet an der Steckdose.
    Also Besichtige ich und messe vor dem Anklemmen in der UV den Isolationswiderstand (nicht vorgeschrieben aber sinnvoll)
    und nach dem Anklemmen an der Steckdose
    - die Spannung: 231 V, ok
    - den Netzinnenwiderstand 0,6 Ohm -> Ik 385 A, Abschaltbedingung für den LSS B10 erfüllt, ok
    - die Schleifenimpedanz 0,63 Ohm -> Ik 366 A, Abschaltbedingung für den RCD 30 mA erfüllt, ok

    Odin67
     
  10. Anzeige

    schau mal hier [hier klicken]. Vielleicht ist dort etwas brauchbares dabei.
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  11. ego1

    ego1

    Dabei seit:
    12.11.2006
    Beiträge:
    5.390
    Zustimmungen:
    145
    Wenn du die niederohmigkeit des Schutzleiters deiner neu errichteten Anlage nachgewiesen hast, hast du imho ausreichend dokumentiert, das dein Arbeit i.O ist. Der FI wird schliesslich regelmäßig separat geprüft (was übrigens in fast allen Anlagen welche ich kenne/kennenlerne, mit ausnahme von Baustellen, nicht erfolgt) .
    Einen Hacken hat das ganze allerdings: Wird nicht sorgfälig gearbeitet, könnte übersehen werden, das der Abgang in der UV garnicht über FI geführt ist.

    Davon ab:
    "den Netzinnenwiderstand 0,6 Ohm -> Ik 385 A, Abschaltbedingung für den LSS B10 erfüllt, ok"
    nice to have, aber ich unterstelle mal, das du dort die falschen Grenzwerte zum Ansatz bringst.
     
  12. #10 Octavian1977, 17.06.2018
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    18.365
    Zustimmungen:
    305
    Die Prüfungen sind nach VDE durch zu führen, auch der RCD ist zu prüfen da er eine der Schutzmaßnahmen für diesen Stromkreis darstellt.
    Was wenn du irgendwo einen Fehler gebaut hast und der Fi nun nicht mehr auslöst ?
     
Thema:

Erweiterung einer Anlage, welche Prüfung

Die Seite wird geladen...

Erweiterung einer Anlage, welche Prüfung - Ähnliche Themen

  1. Umfrage zur RCD Prüfung.

    Umfrage zur RCD Prüfung.: Hallo zusammen, ich habe hier eine Umfrage zur RCD Prüfung. Bitte je eine Antwort zur Art Prüfstrom und eine zur Auswahl vom Faktor des Prüfstroms...
  2. Mündliche Prüfung Bayern

    Mündliche Prüfung Bayern: Hallo mich hat es in das mündliche erwischt in systemenwurf und wollte fragen was sie da alles fragen und wie das gerechnet wird ?
  3. Wirkunggrade von nördlich ausgerichteten Anlagen

    Wirkunggrade von nördlich ausgerichteten Anlagen: Möchte mal das ersten Betrag in diesen Unterforum leisten. Wir haben jetzt hier ein EFH, wo die Solaranlagen auf die Dachhälfte Richtung NO...
  4. Strom auf dem PE bei Anlage

    Strom auf dem PE bei Anlage: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier halbswegs richtig. Ich habe bei einer neu installierten Industrieanlage das Problem, dass ich, je nach...
  5. Erweiterung für Türklingel

    Erweiterung für Türklingel: Wir haben hier ein älteres Wohntelefon Ritto 6220. Für den Anschluss der Türklingelerweiterung an das Teil suche ich einen Schaltplan. Kann mir da...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden