Hallo,
aus verschiedenen Gründen brauche ich an meiner Verteilung (wurde vor 3 Jahren komplett erneuert) eine Einspeisemöglichkeit für ein Notstromaggregat.
Hier die Eckdaten der Verteilung:
Die Hausabsicherung im HAK beträgt 63 Ampere. Die Leitung zur Sammelschiene im Zählerschrank ist 5x16mm2 NYM-J (mehrdrähtig). Die Länge ist ca. 6 Meter. Auf der Sammelschiene steckt ein Hager SLS 63A. Von dort geht es mit 10mm2 zum Zähler und dort wieder mit 10mm2 weiter zur Hauptleitungsabzweigklemme. Von der dann wieder mit 10mm2 auf die FI's.
Nun ist meine Idee, dass ich eine kleine UV neben den Zählerschrank setze und dort die Umschaltmöglichkeit mit einem 8-poligen Lastschalter realisiere. Gleichzeitig würde ich dann noch einen Überspannungsschutz nachrüsten.
Im Zählerschrank (Komplettschrank) ist leider absolut kein Platz mehr...
Meine Frage nun, Ist das so möglich / erlaubt?
Bauen würde ich das gerne selber und anschließend von meinem Elektriker anschließen und abnehmen lassen.
Viele Grüße
Walter
aus verschiedenen Gründen brauche ich an meiner Verteilung (wurde vor 3 Jahren komplett erneuert) eine Einspeisemöglichkeit für ein Notstromaggregat.
Hier die Eckdaten der Verteilung:
Die Hausabsicherung im HAK beträgt 63 Ampere. Die Leitung zur Sammelschiene im Zählerschrank ist 5x16mm2 NYM-J (mehrdrähtig). Die Länge ist ca. 6 Meter. Auf der Sammelschiene steckt ein Hager SLS 63A. Von dort geht es mit 10mm2 zum Zähler und dort wieder mit 10mm2 weiter zur Hauptleitungsabzweigklemme. Von der dann wieder mit 10mm2 auf die FI's.
Nun ist meine Idee, dass ich eine kleine UV neben den Zählerschrank setze und dort die Umschaltmöglichkeit mit einem 8-poligen Lastschalter realisiere. Gleichzeitig würde ich dann noch einen Überspannungsschutz nachrüsten.
Im Zählerschrank (Komplettschrank) ist leider absolut kein Platz mehr...
Meine Frage nun, Ist das so möglich / erlaubt?
Bauen würde ich das gerne selber und anschließend von meinem Elektriker anschließen und abnehmen lassen.
Viele Grüße
Walter