gibt's vielleicht eine Formel wie man das ausrechnen kann? Oder nur mit Programm?Sobald er aus dem Schutzbereich in de Blitzkugel eintritt.
Wenn die gezeichnete Proportion auch nur annähernd stimmt, dann MUSS ein metallischer Mast nach IEC 62561 blitzstromtragfähig in das LPS einbezogen werden. Die horizontale Fangleitungs-"Bauchbinde" der DEHN-Grafik ist nur bei einem Gebäude > 60 m Höhe nötig.Ein Fahnenmast steckt aus der Wand von Gebäude.
Wie lang darf er sein, ohne man ihn erden soll?
Angenommen, Gebäude hat Blitzschutzklasse 1. Höhe von Mast bis zum Dach= ca. 6 Meter.
Sorry, ich korrigiere mal Datei:Wenn die gezeichnete Proportion auch nur annähernd stimmt, dann MUSS ein metallischer Mast nach IEC 62561 blitzstromtragfähig in das LPS einbezogen werden. Die horizontale Fangleitungs-"Bauchbinde" der DEHN-Grafik ist nur bei einem Gebäude > 60 m Höhe nötig.
Ohne konkrete Angabe der Gebäudehöhe ist die Frage nach der zulässigen Länge der Fahnenstange nicht zu beantworten. Das Dreieck in Beitrag # 5 mit Bezug allein auf die Höhendifferenz zwischen Fahnenstange und Dachkante ist sinnfrei, denn der Schutzwinkel muss aus der Gebäudehöhe zum Boden und selbstverständlich nicht nur der Differenz vom Mast zur Dachkante ermittelt werden.
Für eine Gebäudehöhe mit 6 m ergäbe sich ein Schutzwinkel von 56 Grad. Aus welchem Hut wurden die 45 Grad gezogen??? Nachdem auch Schutzwinkeltabellen renommierter Firmen erstaunliche Fehler enthalten, nachstehend ein Vergleich mit Excel.
Sorry, ich korrigiere mal Datei:
Gebäudehöhe= 21 Meter.
Blitzschutzklasse 3. (also nicht 1)
Im Berufsleben sollte man nicht derart lax mit Begriffen umgehen und nötige Daten gleich liefern.Sorry, ich korrigiere mal Datei:
Gebäudehöhe= 21 Meter.
Blitzschutzklasse 3. (also nicht 1)