Der TE hat beschrieben, dass im Haus eine klassisch genullte Installation vorliegt.
Vorausschauend auf eine nach und nach aufzubauende TN-C-S Installation hat der Elektriker in 2 Zimmern neue 3-adrige Leitungen verlegt. PE und N dieser 2 Stromkreise (2N+2PE=4Leiter?:cry
zusammen auf den FI zu klemmen, ist mechanisch nicht zulässig und auch elektrisch natürlich Unsinn, da er damit keinen Fehlerstrom erkennen kann und somit auch, wie beschrieben, nicht auslöst.
Würde der Anschluss der neuen 3-adrigen Leitungen am FI so geändert, dass Abgangsseitig 2L(braun) und 2N(blau) am FI verbleiben, die 2PE(gr/ge) auf die per TN-C vom Versorger vorhandene PEN-Schiene geklemmt werden, würde der FI ordnungsgemäß auslösen und die neu installierten Zimmer wie gewünscht schützen. Dies setzt jedoch voraus, dass alle Dosen und Leuchten mit getrenntem N und PE installiert sind :!:.
Eine solche Änderung bedeutet jedoch eine wesentliche Änderung/Erweiterung der vorhandenen Anlage und ist als Mischung von TN-C Und TN-C-S in einer Verteilung vermutlich so nicht zulässig. Außerdem ist die späte Trennung des PEN in N und PE erst an den neuen Stromkreisen nicht zulässig. Die Aufteilung muss möglichst schon im HAK, spätestens im Vorzählerbereich in der Verteilung erfolgen.
Als Alternative bleibt somit strenggenommen bis zur Erneuerung der Gesamtanlage nur den FI abzuklemmen und ein Betrieb auch der neuen Stromkreise als klassische Nullung.
Gruß H&O