Fehl bzw Kriechstrom....

Diskutiere Fehl bzw Kriechstrom.... im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe heute eine komische sache enteckt...ich habe ein altes Haus (ca.200 Jahre) dieses Haus hat einen Neubau von dem vorbesitzer...

  1. kniggi

    kniggi

    Dabei seit:
    01.08.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, ich habe heute eine komische sache enteckt...ich habe ein altes Haus (ca.200 Jahre) dieses Haus hat einen Neubau von dem vorbesitzer bekommen. Jetzt habe ich per Zufall im neubau eine Spannung auf der Erde und den Kupferleitungen der Heizung festgestellt (ca. 50 Volt). Das erstaunliche ist wenn man einen Stromprüfer(schraubendreher) an diese Kupferleitung hält, leuchtet dieser, wenn ich nun einen Schritt zur Seite gehe (in den Altbau), leuchtet er nicht mehr. Stehe ich im Altbau und mache das gleiche Spiel mit dem Prüfer leuchtet er nicht, fasse ich dann die Wand an leichtet er wieder.

    Kann mir einer erklären wie das sein kann ?? :shock:
     
  2. Chriss

    Chriss

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    946
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und erstmal Willkommen im Forum,

    du hast wie ich es verstehe mit einem "Phasenprüfer" gemessen, dieser wird nicht zu unrecht "LÜGENSTIFT" genannt.

    Am besten ist wenn du das mit einem 2 Poligen Spannungsprüfer misst idealerweise mit Lastzuschaltung.
     
  3. kniggi

    kniggi

    Dabei seit:
    01.08.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, danke für deine Antwort. Ja ich habe es zunächst mit einem Phasenprüfer getestet, da die Spannung auch auf einem Metalpfosten ist welche den Balkon stützt. Und diesen hatte ich heute mit nassen Handschuhen angefasst und die Spannung / Strom war deutlich in der Hand zu spüren. Danach habe ich mit einem Spannungsmesser ca. 50 V gemessen zwischen der Kupferleitung und einem Geländer...
     
  4. #4 frikkel typ, 01.08.2006
    frikkel typ

    frikkel typ

    Dabei seit:
    16.06.2006
    Beiträge:
    243
    Zustimmungen:
    0
    Hi!
    Womit hast du gemessen?
    Am besten mal nen DUSPOL nehmen - falls du keinen hast, gibts bei Conrad schon für 9,99 € - dann nimmst du dir ein Verlängerungskabel, steckst das in eine Steckdose, mist dann Ausenleiter gegen Schutzleiter (sollte 230 V anzeigen) dann Ausenleiter gegen Neutralleiter (sollte ebenfalls 230 V Anzeigen) und nun Schutzleiter gegen Neutralleiter (sollte 0 V anzeigen) das mißt du an der Steckdose, dann steckst du das Verlängerungskabel ein und mißt Schutzleiter gegen die Heizung (sollte 0 V anzeigen). Wenn dies nicht der Fall ist guckst du mal ob die Heizungsrohre in irgendeiner Weise einen Potenzialausgleich haben. Falls nicht würde ich diese Heizungsanlage irgendwie Erden. Zum Ausprobieren würde ich ein Stück (isolierten) Draht draußen in die Erde stecken und an den Heizungsrohren festmachen (alle Enden voher abisolieren (etwa 20 - 25 cm) zur befestigung an den Heizungsrohren würde ich es einfach rumwickeln und dann Isolierband drum. Dann mißt du noch mal Schutzleiter gegen Heizung sollten dir dann 0 V angezeigt werden, solltest du dir nen Fachmann holen und die Anlage an einen PA anschliesen lasssen. Falls dir trotz der Erdung noch eine Spannung angezeigt wird, weiß ich auch nichts mehr.

    PS: Der Draht darf ruhig eine dicke aus führung sein 6mm² oder so.

    Viel Spass

    Misst da war wieder einer schneller! :(
     
Thema:

Fehl bzw Kriechstrom....

Die Seite wird geladen...

Fehl bzw Kriechstrom.... - Ähnliche Themen

  1. Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen

    Ist so ein Adapter in D, bzw EU zugelassen: Hallo, ich würde mir gerne solchen Dreifachadapter Schuko auf Euro-Stecker anschaffen, habe aber Zweifel, ob dieser überhaupt in Deutschland...
  2. Fehler in Schaltung

    Fehler in Schaltung: Liebe Elektriker, ich habe im Garten einen Bodendose umgelegt und seither dass Problem, dass bei Schalten von L2 auch L3 Spannung aufzeigt bzw....
  3. Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?

    Fehler in der Garage? Kein Schutzkontakt?: Hallo, ich bin neu und hoffe ihr könnt mir einen Hinweis geben was ich vermute. Für die Fehlerbehebung werde ich allerdings einen Elektriker...
  4. Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren

    Alle Leuchten langsam hoch- bzw. runterfahren: Hallo zusammen, meine Name ist Nuri und ich suche aktuell nach einer Möglichkeit, all meine Lichtschalter auszuwechseln und dafür Lichtschalter...
  5. TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken

    TopLED Synchro nur Dauerlicht ohne Blitzauflicht bzw. blinken: Hallo, ich möchte diese Baustellenleuchte (vergleiche Abbildung) so einstellen, dass sie 1. nicht blinkt und 2. das sogenannte hinterlegte...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden