Diskutiere Fehl bzw Kriechstrom.... im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe heute eine komische sache enteckt...ich habe ein altes Haus (ca.200 Jahre) dieses Haus hat einen Neubau von dem vorbesitzer...

  1. kniggi

    kniggi

    Dabei seit:
    01.08.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, ich habe heute eine komische sache enteckt...ich habe ein altes Haus (ca.200 Jahre) dieses Haus hat einen Neubau von dem vorbesitzer bekommen. Jetzt habe ich per Zufall im neubau eine Spannung auf der Erde und den Kupferleitungen der Heizung festgestellt (ca. 50 Volt). Das erstaunliche ist wenn man einen Stromprüfer(schraubendreher) an diese Kupferleitung hält, leuchtet dieser, wenn ich nun einen Schritt zur Seite gehe (in den Altbau), leuchtet er nicht mehr. Stehe ich im Altbau und mache das gleiche Spiel mit dem Prüfer leuchtet er nicht, fasse ich dann die Wand an leichtet er wieder.

    Kann mir einer erklären wie das sein kann ?? :shock:
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Fehl bzw Kriechstrom..... Dort wird jeder fündig!
    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. Chriss

    Chriss

    Dabei seit:
    13.03.2006
    Beiträge:
    946
    Zustimmungen:
    0
    Hallo und erstmal Willkommen im Forum,

    du hast wie ich es verstehe mit einem "Phasenprüfer" gemessen, dieser wird nicht zu unrecht "LÜGENSTIFT" genannt.

    Am besten ist wenn du das mit einem 2 Poligen Spannungsprüfer misst idealerweise mit Lastzuschaltung.
     
  4. kniggi

    kniggi

    Dabei seit:
    01.08.2006
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo, danke für deine Antwort. Ja ich habe es zunächst mit einem Phasenprüfer getestet, da die Spannung auch auf einem Metalpfosten ist welche den Balkon stützt. Und diesen hatte ich heute mit nassen Handschuhen angefasst und die Spannung / Strom war deutlich in der Hand zu spüren. Danach habe ich mit einem Spannungsmesser ca. 50 V gemessen zwischen der Kupferleitung und einem Geländer...
     
  5. #4 frikkel typ, 01.08.2006
    frikkel typ

    frikkel typ

    Dabei seit:
    16.06.2006
    Beiträge:
    243
    Zustimmungen:
    0
    Hi!
    Womit hast du gemessen?
    Am besten mal nen DUSPOL nehmen - falls du keinen hast, gibts bei Conrad schon für 9,99 € - dann nimmst du dir ein Verlängerungskabel, steckst das in eine Steckdose, mist dann Ausenleiter gegen Schutzleiter (sollte 230 V anzeigen) dann Ausenleiter gegen Neutralleiter (sollte ebenfalls 230 V Anzeigen) und nun Schutzleiter gegen Neutralleiter (sollte 0 V anzeigen) das mißt du an der Steckdose, dann steckst du das Verlängerungskabel ein und mißt Schutzleiter gegen die Heizung (sollte 0 V anzeigen). Wenn dies nicht der Fall ist guckst du mal ob die Heizungsrohre in irgendeiner Weise einen Potenzialausgleich haben. Falls nicht würde ich diese Heizungsanlage irgendwie Erden. Zum Ausprobieren würde ich ein Stück (isolierten) Draht draußen in die Erde stecken und an den Heizungsrohren festmachen (alle Enden voher abisolieren (etwa 20 - 25 cm) zur befestigung an den Heizungsrohren würde ich es einfach rumwickeln und dann Isolierband drum. Dann mißt du noch mal Schutzleiter gegen Heizung sollten dir dann 0 V angezeigt werden, solltest du dir nen Fachmann holen und die Anlage an einen PA anschliesen lasssen. Falls dir trotz der Erdung noch eine Spannung angezeigt wird, weiß ich auch nichts mehr.

    PS: Der Draht darf ruhig eine dicke aus führung sein 6mm² oder so.

    Viel Spass

    Misst da war wieder einer schneller! :(
     
Thema:

Fehl bzw Kriechstrom....

Die Seite wird geladen...

Fehl bzw Kriechstrom.... - Ähnliche Themen

  1. Led Spots flackern bzw. schalten ab

    Led Spots flackern bzw. schalten ab: Hallo zusammen, stehe momentan vor einem Problem und weiß gerade echt nicht weiter.. Ich habe in einer Decke 4 12V Led Spots verbaut (je Birne 3W...
  2. Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus

    Whirlpool Kriechstrom an der Platine, FI löst aus: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem 20 Jahre alten Whirlpool. Er wurde seit längerem nicht mehr genutzt. Wenn ich ihn jetzt einschalte, löst...
  3. NH1 Sicherungseinsatz mit 180 bzw. 185 A

    NH1 Sicherungseinsatz mit 180 bzw. 185 A: Hallo ich bin sehr neu in diesem Forum und benötige einen Rat. Woher bekomme ich NH1 Sicherungseinsätze 180A od. 185A. Standard 160A zu klein...
  4. Netzteil bzw. Transformator für LED Beleuchtung

    Netzteil bzw. Transformator für LED Beleuchtung: Schönen Guten Tag, Da ich absolut nicht sicher bin, versuche ich es einfach mal hier im Forum. Ich habe eine Bier-Zapfsäule aus Irland welche...
  5. Hilfe ** habe ein Problem mit der Klingel bzw. wo ist Transformator??

    Hilfe ** habe ein Problem mit der Klingel bzw. wo ist Transformator??: Ahoi :) Gepriesen sei die Gilde der Elektriker! Wollte ich nur mal loswerden den ich bin ähmm Schlosser... Folgendes Problem, habe ein Haus...
  1. Diese Seite verwendet Cookies um Inhalte zu personalisieren. Außerdem werden auch Cookies von Diensten Dritter gesetzt. Mit dem weiteren Aufenthalt akzeptierst du diesen Einsatz von Cookies.
    Information ausblenden