Guten Abend,
ich bin der Tobias und befinde mich im 2. Ausbildungsjahr zum Energie/-Gebäudelektroniker.
Vor rund einem Jahr bin ich mit meiner Freundin in eine Altbauwohnung (Baujahr Mitte 60er) gezogen.
Vor rund 3 Monaten wurde die Zählerhauptverteilung erneuert (Alte Zählertafeln weg, schicker neuer Hagerschrank her).
Es ist ein TN-CS Netzsystem, PEN-Leiter wird erst in der Wohnungs-UV in PE und N aufgetrennt, 2poliger RCD für Badezimmer vorhanden.
Soweit so gut.
Ich habe eben beim Gang in den Keller bemerkt, dass der HAK keinerlei Verbindung zur Hauptpotentialausgleichsschiene hat, und generell ist an der PAS KEIN abgehender Erdungsleiter vorhanden, sprich es ist kein funktionstüchtiger Schutzpotentialausgleich vorhanden. Das kann doch nicht konform sein.
Liege ich Recht in der Annahme, das im Falle eines PEN-Bruchs in der Hauptleitung zwischen der Abzweigmuffe unter der Straße zum HAK, an SK1 Geräten mit berührbarem Metallgehäuse die volle Netzspannung anliegt, falls durch einen Isolationsfehler die Phase mit dem Schutzleiter in Verbindung kommt? Schutz durch automatische Abschaltung ist doch dann nicht mehr gegeben.Wohin soll der Fehlerstrom auch fließen, wenn nicht über den Körper zur Erde?
Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich dass der PEN in diesem Abschnitt bricht, aber mich interessieren die theoretischen Gefahren doch sehr.
Vielen Dank im Voraus.
ich bin der Tobias und befinde mich im 2. Ausbildungsjahr zum Energie/-Gebäudelektroniker.
Vor rund einem Jahr bin ich mit meiner Freundin in eine Altbauwohnung (Baujahr Mitte 60er) gezogen.
Vor rund 3 Monaten wurde die Zählerhauptverteilung erneuert (Alte Zählertafeln weg, schicker neuer Hagerschrank her).
Es ist ein TN-CS Netzsystem, PEN-Leiter wird erst in der Wohnungs-UV in PE und N aufgetrennt, 2poliger RCD für Badezimmer vorhanden.
Soweit so gut.
Ich habe eben beim Gang in den Keller bemerkt, dass der HAK keinerlei Verbindung zur Hauptpotentialausgleichsschiene hat, und generell ist an der PAS KEIN abgehender Erdungsleiter vorhanden, sprich es ist kein funktionstüchtiger Schutzpotentialausgleich vorhanden. Das kann doch nicht konform sein.
Liege ich Recht in der Annahme, das im Falle eines PEN-Bruchs in der Hauptleitung zwischen der Abzweigmuffe unter der Straße zum HAK, an SK1 Geräten mit berührbarem Metallgehäuse die volle Netzspannung anliegt, falls durch einen Isolationsfehler die Phase mit dem Schutzleiter in Verbindung kommt? Schutz durch automatische Abschaltung ist doch dann nicht mehr gegeben.Wohin soll der Fehlerstrom auch fließen, wenn nicht über den Körper zur Erde?
Ich weiß, es ist sehr unwahrscheinlich dass der PEN in diesem Abschnitt bricht, aber mich interessieren die theoretischen Gefahren doch sehr.
Vielen Dank im Voraus.