Fehlersuche Spannungsabfall

Diskutiere Fehlersuche Spannungsabfall im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen, ich habe ein Problem und bin relativ ratlos ... eine seit vielen Jahren funtionierende Steckdose zeigt unvermittelt ein...

  1. #1 red-baron, 21.06.2014
    red-baron

    red-baron

    Dabei seit:
    21.06.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Zusammen,

    ich habe ein Problem und bin relativ ratlos ...

    eine seit vielen Jahren funtionierende
    Steckdose zeigt unvermittelt ein Problem. Sobald an dieser Dose ein Verbraucher eingeschaltet wird, bricht an dieser Dose die Spannung zusammen. Die restlichen in diesem Stromkreis liegenden Dosen, Lampen und dgl. bleiben dadurch unbeeindruckt.

    Durch Messung habe ich festgestellt, das 222 Volt Wechselstrom anliegen. Sobald ein Verbraucher an dieser Dose eingeschaltet wird, fällt die Spannung ab, zwischen 150 V und ca. 50 V hin und herspringended.

    Wie oben bereits gesagt, alle anderen in diesem Stromkreis befindlichen Dosen, Schalter und Verbraucher sind davon nicht betroffen.

    Gibt es da einen Tip ?
     
  2. #2 werner_1, 21.06.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.236
    Zustimmungen:
    1.740
    Am Besten durch eine Fachkraft mit den geeigneten Messgeräten die Fehlerquelle suchen lassen. Es handelt sich mit ziehmlicher Sicherheit um eine lose Klemmverbindung, an der es "schmort".
     
  3. #3 red-baron, 21.06.2014
    red-baron

    red-baron

    Dabei seit:
    21.06.2014
    Beiträge:
    2
    Zustimmungen:
    0
    Hallo Werne 1

    danke erstmal für die Info ..., ich habe noch ein wenig getestet, geprüft und gemessen ...

    wenn der Verbraucher eingeschaltet ist und ich zwischen Null-Leiter und Erde Messe, habe ich auch 60 - 120 V Spannung, und das im gesamten Haus, also auch in anderen Stromkreisen. Meine Vermutung, wie auch immer muss sich da irgendwo eine "Verbindung" zwischen Null und Erdleitung gebildet haben. Über den Potentialausgleich habe ich den dann auch in den restlichen Stromkreisen.

    Ich habe die Dose erstmal stillgelegt ...
     
  4. #4 werner_1, 21.06.2014
    werner_1

    werner_1 Moderator

    Dabei seit:
    24.11.2012
    Beiträge:
    14.236
    Zustimmungen:
    1.740
    Wenn du diese Spannung zwischen N und PE hast, gibt es vermutlich irgendwo eine schlechte N-Verbindung.
    Je nachdem ob du Wechsel- oder Drehstrom hast, kann sich eine Sternpunktverschiebung einstellen und du ggf. auf einzelne Außenleiter auch eine Überspannung bekommen. Außerdem "schmort" es wahrscheinlich irgendwo. :oops:
    Ich würde das nicht auf die lange Bank schieben und eine Fachkraft damit beauftragen.
     
  5. #5 Octavian1977, 22.06.2014
    Octavian1977

    Octavian1977 Moderator

    Dabei seit:
    05.10.2006
    Beiträge:
    24.005
    Zustimmungen:
    1.050
    möglicherweise auch einen defekt der PEN Brücke beim TN Netz, oder ein defekter Erder beim TT Netz.
    zwischen PE und N muß es eine niederohmige Verbindung geben und eine Spannung darf dazwischen nicht vorhanden sein.

    An der Steckdose wird an einem Draht eine defekte Klemmstelle vorhanden sein. Steckdose bis zur Instandsetzung auf keinen Fall verwenden, solche Fehler führen schnell zu Bränden.

    Dringend eine Fachkraft mit der Instandsetzung beauftragen, das ist gefährlich, am Besten mit Überprüfung der Gesamtanlage.
     
Thema:

Fehlersuche Spannungsabfall

Die Seite wird geladen...

Fehlersuche Spannungsabfall - Ähnliche Themen

  1. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.

    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  2. Brauche Hilfe zur Fehlersuche

    Brauche Hilfe zur Fehlersuche: Grüße, ich brauche dringend Hilfe bei der Fehlersuche. Problem: Ich musste eines Morgens feststellen, dass der Fön bei mir im Badezimmer nur noch...
  3. Fehlersuche bei Tasterschaltung

    Fehlersuche bei Tasterschaltung: Hallo zusammen ;) ich brauche mal den Rat von erfahreneren Elektrikern... Vorab, kenne mich mit Elektronik berufsbedingt aus, Hauselektrik ist...
  4. Durchlauferhitzer - Wie Fehlersuche durch Multimeter?

    Durchlauferhitzer - Wie Fehlersuche durch Multimeter?: Guten Tag, zusammen, ich habe meinen alten DLE, der kein warmes Wasser mehr lieferte, durch einen neuen ersetzt, alt Stiebel-Eltron DHE 21 LCD,...
  5. DC Spannungsabfall

    DC Spannungsabfall: Hallo ich habe eine Spannungsquelle von 10,5 V DC und ich möchte einen Ohmischen Widerstand einbauen , dass ich nur noch 9V DC habe. Kann ich...