Fest angeschlossene Geräte im Freien- RCD Pflicht?

Diskutiere Fest angeschlossene Geräte im Freien- RCD Pflicht? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hi. Eine durch ein Erdkabel fest angeschlosse Steuerung im geschützten Außenbereich soll angeschlossen werden. Ein 300mA RCD ist bereits...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
A

Ares735

Beiträge
254
Beruf
Betriebselektriker in einem größeren Industriebetr
Hi.

Eine durch ein Erdkabel fest angeschlosse Steuerung im geschützten Außenbereich soll angeschlossen werden.

Ein 300mA RCD ist bereits installiert. Muss diese Steuerung nun nochmal durch einen 30mA RCD geschützt werden, oder entfällt hier diese Forderung, das fest angeschlossen?
 
Existiert an/durch die Steuerung eine Laienbedienbare Steckvorrichtung (Steckdose) oder wird damit ein tragbares Betriebsmittel gespeist?
 
Nein, nichts dergleichen.
 
Dann gibt es keine Pflicht dazu, die sich anhand deiner Angaben erkennen liesse ... Aber da wir nicht wissen, was es ist und wo/wie es installiert wird: Keine garantie.
 
T.Paul schrieb:
Dann gibt es keine Pflicht dazu, die sich anhand deiner Angaben erkennen liesse ... Aber da wir nicht wissen, was es ist und wo/wie es installiert wird: Keine garantie.

Es ist eine Steuerung für eine Seilwinde, welche den Deckel des Containers hebt und senkt.

Alle Komponenten sind mindestens IP 65.
 
Bei Container denke ich an Frachtcontainer und diese Wohn/Büro/WC-Container und frage mich um was für einen Deckel es sich handelt ;)

Sollte es vergleichbar sein kann ein Schutzpotentialausgleich notwendig werden zwischen den leitfähigen Teilen, aber ein RCD < 300mA wirds wohl nicht sein müssen.

Dafür gibt es eigentlich Fachkräfte um es vor Ort zu sehen und beurteilen zu können und nicht um sich ein virtuelles Bild davon im Kopf malen zu müssen anhand knapper ungenauer Angaben ... Und du brauchst ja eh eine um es in Betrieb setzen zu lassen.
 